Arkadaşlar 400 mt 20 kVA enerji 1500 mt ilerde ise 8.5 hp gücünde hidrafor var bunun için kablo kesti ne kullanmaliyim trifaze (trafo 160 kva)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hocam durum şöyle midir?
  1. trafodan evinize birinci kablo çekilecek sonra,
  2. evinizden hidrofora başka bir kablo çekilecek
durum bu mudur? ya da çizip şeklini atar mısınız? direk çözümü yapıp size atayım
 
hocam durum şöyle midir?
  1. trafodan evinize birinci kablo çekilecek sonra,
  2. evinizden hidrofora başka bir kablo çekilecek
durum bu mudur? ya da çizip şeklini atar mısınız? direk çözümü yapıp size atayım

evet doğrudur kablo eve evden de hidrafora yardımcı olursanız çok sevinirim
 
dostum çözüm ekte.
ancak bu mesafeleri düşürebilmenin bir yolunu bulamazsan kabloya çok yüksek bir ücret edersin.
hidroforu başka birinin panosundan alıp üzerine bir sayaç takarsan belki mesafe düşer, kesit düşer , maliyet düşer.
biraz daha bilgi ile başka bir çözüm bulunabilir.
 

Ekli dosyalar

  • 20151208_080603.jpg
    20151208_080603.jpg
    185.9 KB · Görüntüleme: 27
dostum çözüm ekte.
ancak bu mesafeleri düşürebilmenin bir yolunu bulamazsan kabloya çok yüksek bir ücret edersin.
hidroforu başka birinin panosundan alıp üzerine bir sayaç takarsan belki mesafe düşer, kesit düşer , maliyet düşer.
biraz daha bilgi ile başka bir çözüm bulunabilir.
9310111.jpg

@redskymuscular üstad ; senin trafo ev arası gerilim düşümü yüzden biraz hatalı sanki :)
 
Yani 1500 mt uzaklıktaki 7 kw gücünde bir hidrafor için 50 mm kablomu kullanicam
 
sayın @Öksüz Çocuk
çok haklısınız.
ama dediğiniz gibi yapıldığında kablo kesiti 300 mm buluyor.
1.5 gerilim düşümü sorun olmaz diyerek o değere eşitledim.
ama oluyorsa 300 mm kesit kullanılmalı.
 
Yanlız hesap mantığında yanlışlık var sanırım ; trafo bina arası %5 gerilim düşümü için 35 lik kesit çok rahat kurtarıyor @redskymuscular
 