37 kw yangın motoru yıldız üçgen baglantısı var beslemesini kompakt şalterlemi yoksa c tipi gecıkmelı sigortaylamı yapmalıyım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yerden yana sıkıntınız yoksa 80A veya 100A tmş daha iyi olur
 
Yerden dolayı sıkıntım var beslemesini aldıgım yerde 3*10 trifaze kombı sayac var, peki tmş bu tip sayaca uygunmudur sizce.. ve tmş 100 amper kod verebilirmisinz netten baktıgımda cok faklı sistemler var termik ayarlı zaman ayarlı olarak teşekkürler
 
Schneider EasyPack EZC 100H3100 şalteri inceleyin.Sabit termikli,mini tip şalterdir.Kol devresine,ayrıca termik
koymanız gerekir.
 
Schneider dediginiz ürün gecikmelimi
Peki, motor yıldız üçgen baglantılı, ilk demerAj akımı nı kaldırırmı,
 
Termiği sabit 100 amp, ( ayar,kayar istemez ;) ),magnetik korumalı bildiğimiz TMŞ.Sorun yok yani.Kol termi-
ği OLMAZSA OLMAZ.
 