yangın dedektör bağlantısı

Kardo şimdi sen tavan arası ded. Ve indikatör kullanacakmısın ona göre bağlantısını söyliyim
kullanmayacagim..asmatavan icinde dedektor yok
 
şimdi bi konuya açıklık getrelim , cihazın dahasheetini inceleyiniz.MPA/FAA 420 diye isimlenidirilen şey dedektörün kendisi mi ? ben onu indikatör olarak kabul ettim çünkü bugüne kadar kullandığım dedektörlerin tamamı bu şekildeydi.yok eğer o indikatör değil de dedektörün kendisiyle tüm bağlantıları yapmanız gerekir
MPA/FAA 420 dedektor degil indicator o sadece semada verilmis oyle..dedektor bu semasini verdigim ded. tabanina monte edilecek
 
kardes o zaman kırmızı ve siyahı bağlaman yeterli tabi bi de toprak.kırmızı ve siyah için atlama yapacan.kullanacağın kntrol panelini incele.bazı sistemlerde en sonradi dedektörde hat biterken bazılarında sonraki dedektör tekrar kontrol paneline giriş yapar.loop sistemi vardır yani döngü.
 
image.jpg
 
İndikatörü bağlamak istediğin dedektöre takıcaksın zaten bi + bi - var. İlerlemek içinde panelden gelen +b1 çıkış b2 - ucu ortak a1
 
Adreslimi yoksa konvansiyonel sistemmi yapıcaksın. İncelediiğimde evet aynı gösterdiğin şekilde dönüş yapıyor olması lazım.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,200
Mesajlar
915,783
Kullanıcılar
449,982
Son üye
admik

Yeni konular

Geri
Üst