Selamlar, Elimde Td-200 telefon aram modülü var, bunu yangın alarm paneline nasıl bağlayabilirim, aynı zamanda elimde hikvision DS-PM1-O1L-WE role de mevcut, aşağıdaki fotoğraftaki gibi bağlantı yaptığım zaman çalıştıramadım. Sabahtan beri denemediğim yöntem kalmadı



role.jpg
 
deneme yaparmısınız
 

Ekli dosyalar

  • role.jpg
    role.jpg
    142.3 KB · Görüntüleme: 13
Harici röleye gerek yok. TD 200 12V olsa gerek. TD 200 ü 12VDC ile besleyin, 12VDC kaynağın eksi terminalini, yangın paneli AUX1 C terminalinede irtibatlayın. Daha sonra AUX1 NO terminali ile TD 200 TRG terminalini irtibatlayın.
 