Yıldız kontaktör yapışması

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kumanda devresi aşağıdaki gibi "ideal yıldız üçgen yol verme devresi" değilse mil yük momenti yıldız yol verme momentine yakınsa sıkıntı yaşamanız gayet normal bir durum. Buna dikkat eden olmaz 100 elektrikçi getir 99'u ne farkı var ki der. Ya bu devreyi kullanacaksınız yada hazır yıldız kontaktörü arızalanmışken ana kontaktör ile aynı amperajda seçeceksiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20230714_171642_Gallery.jpg
    48.4 KB · Görüntüleme: 22
Ağır tahrik ( fan,kırıcı,öğütücü gibi ) ,sistemlerinde,nominal momentin
2-2,5 katına ihtiyaç vardır.Y / ∆ yolvermede,sistemi tahrik etmek bazen
Abi fanda da mı yüksek moment gerekiyor fanların sadece ataleti yüksek değil mi fan bloğu ağırsa, asıl yük fan hızlandıkça durağan havaya karşı yapılan ittirmeden oluşmuyor mu ? Sadece meraktan soruyorum yani eleştirel bile kabul etme bunu.
 
Hocam basınclı havayla tam olarak neresini temizliycez? Kontak pabuçlarının yayının ileri geri yaptıgı yerdenmi tutalım havayı
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…