yıldız-üçgen kalkış sorunu

Muhtemel sabepleri;
1)Yardımcı kontak problemi.
2)Kontaktör bobin voltajı altında çalışması.
3)Zaman rölesi süresi çok kısa tutulmuş olabilir
4)Termik arızası yada yanlış akım set değeri.

Geriye başka malzeme kalmadı zaten
Yani herşeyden olabilir sonucu çıkıyor. Sistemi komple check etmeniz lazım.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yıldızdan üçgene geçerken elektriksel kilitlemen varmı ikincisi arkadaşlardan birinin belirttiği gibi soft starter kullan hiç uğraşma
 
selam arkadaşlar elimde 10 kwa asm motor var mez marka üçgen bağlı ama yıldız üçgen yol vermek gerekiyor ara köprüleri söküp deneme amaçlı 3 kutup a RST verdim motorda tık yok bilgisi olan varsa bilgi verebilirmi motordan pek anlamıyorum
 
termiğin önünde sigorta varsa önce o atıyorsa üçgen kontaktörüne bak sigorta atmıyor termik atıyorsa motor sargılarından eminsen zaman rölesine bak
 
termiğin önünde sigorta varsa önce o atıyorsa üçgen kontaktörüne bak sigorta atmıyor termik atıyorsa motor sargılarından eminsen zaman rölesine bak

teşekkür ederim arkadaşım ama biz Y/A şalter ile süreceğiz termik kontaktör yok
 

katılıyorum büyük ihtimalle ''bazen''dediğiniz sorun geril düşmelerinden bobin yeterli derecede güçlü nüveyi çekemiyor dirençle yol vermeyi deneyebilirsiniz
 
aynı sorunla bende karşılaştım 7 adet motor bağlı kum eleme ocağında 18kw en büyük motor diğer motorlar devredeyken çalıştırılırken yıldıdan üçgene geçiş esnasında termik ve sigorta attırıyor fakat ilk devreye alındığında bir sorun çıkmıyor motor kalkarken Şebeke güçü karsılayamadığından oluyor zannedersem
 
arkadaşın boyle bi şey benim başıma geldi sistem yuklendiginde gerilim düsümü olmakta ve kantaktor bobinininde voltajı düşmekteydi . kontaktorler cekıp bırakıyorlardı ve devamlı kontaklar ark yapıyorlardı . yük altında voltaj ı ölçmeni tavsiye ederim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…