Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

Katılım
22 Ocak 2007
Mesajlar
53
Beğeniler
25
Puanları
3
Yaş
36
#11
Lafla olmuyor hocam daha iyi bir devre yap paylaş bizde yorum yapalım. ;)
 

kaygısız

Katılımcı Üye
Katılım
17 Haz 2008
Mesajlar
1,183
Beğeniler
489
Puanları
58
#12
Eskimeyenler ne güzel söylemiş :
“İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar.”
Bu da MURPHY den : Bir işi yapabilecek olanlar yaparlar, yapamayanlar öğretirler, öğretemeyecek dahi olanlar ise o işin yapılmasını emrederler.
 
Katılım
31 Ağu 2016
Mesajlar
6
Beğeniler
3
Puanları
3
Yaş
24
Konum
Muğla
#13
Zaman rölesi kendi kapalı kontağından geçtikten sonra enerji almış, devreden çıktığı anda motor yıldızda sürekli takılı kalır ve motor çalışıp 5-10 saniye sonra durur.Pratikte doğru yapmış olabilirsin fakat çizimde hata olduğu ap açık belli.

Sent from my ASUS_Z00LD using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,816
Beğeniler
3,643
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#14
Lafla olmuyor hocam daha iyi bir devre yap paylaş bizde yorum yapalım. ;)

Siz,o anlamda ! söylememiş olsanızda,onlarca Mühendis/Teknisyen ve yüzlerce öğrenciye ders vermiş ger-
çek bir hoca ( halende devam ediyorya ! ,neyse ) olarak," hocam " tabirinizi iltifat olarak kabul ediyorum.
43 yılda çalıştırmış olduğum en büyüğü 1100 kw lık 3500 adet motor ( 2000 kw lık 25 adedi ! yıldız üçgen )
devrelerinde kullandığım yıldız-üçgen şemayı," handmade " ! olarak,beğenilerinize sunuyorum.
Kumanda devresindeki 16 amp sigorta,AEG USW43 kontaktör ( 500 volt,400 kw motor devresi için ) ler için
kullanılmıştır.
Rahmetli ! ( MURPHY ) yaşasaydı,aşağıdaki soruları cevaplamasını isterdim.
- Yıldız-Üçgen devrede,ilk çeken kontaktör neden yıldız kontaktörü olmalı ?
- 10 sn. lik d2 zaman rölesi niçin kullanılmış olabilir ?
- " Başarı,ayrıntıdan geçer " sözüdemi size ait ?
- Her kuşun eti yenirmi ?
 

Ekli dosyalar

  • 100.2 KB Görüntüleme: 114
Katılım
11 Eyl 2009
Mesajlar
434
Beğeniler
47
Puanları
3
Yaş
31
#15
Bence işleri basitleştirmek daha mantıklı. Örneğin geçen 45kW'lık bir motor sürdüm schneider marka şalt malzemeleri ile. Zaman rölesi yerinede yine aynı marka pnomatik y-u zaman rölesi kullandım, ana kontaktörün üzerine yardımcı kontak bloğu gibi geçirdim hepsi bu kadar.

Sonrada kapalı kontağından yıldızı, açık kontağından üçgeni çalıştırdım ve olay bitti, Extradan yok zaman rölesini devreden çıkar yok bilmem ne hepsi ortadan kalktı.

Ürün lads2
 
Katılım
22 Ocak 2007
Mesajlar
53
Beğeniler
25
Puanları
3
Yaş
36
#16
Siz,o anlamda ! söylememiş olsanızda,onlarca Mühendis/Teknisyen ve yüzlerce öğrenciye ders vermiş ger-
çek bir hoca ( halende devam ediyorya ! ,neyse ) olarak," hocam " tabirinizi iltifat olarak kabul ediyorum.
43 yılda çalıştırmış olduğum en büyüğü 1100 kw lık 3500 adet motor ( 2000 kw lık 25 adedi ! yıldız üçgen )
devrelerinde kullandığım yıldız-üçgen şemayı," handmade " ! olarak,beğenilerinize sunuyorum.
Kumanda devresindeki 16 amp sigorta,AEG USW43 kontaktör ( 500 volt,400 kw motor devresi için ) ler için
kullanılmıştır.
Rahmetli ! ( MURPHY ) yaşasaydı,aşağıdaki soruları cevaplamasını isterdim.
- Yıldız-Üçgen devrede,ilk çeken kontaktör neden yıldız kontaktörü olmalı ?
- 10 sn. lik d2 zaman rölesi niçin kullanılmış olabilir ?
- " Başarı,ayrıntıdan geçer " sözüdemi size ait ?
- Her kuşun eti yenirmi ?
İşte bu hocam, böyle tek satırla emeklerin gömülmesine katlanamıyorum.
Gelelim yoruma :)

Sizi küçük düşürmek istemem ama bu devre çalışmaz düzeltirseniz iyi olur.

soru 1 : Motor Anma akımının tamamını ana kontaktöre yükleyip yıldız kontaklarının yapışmasını engellemişsiniz güzel.

soru 2 : D1 arıza yaparsa D2 devreye girer güzel.
 
Son düzenleme:
Katılım
22 Ocak 2007
Mesajlar
53
Beğeniler
25
Puanları
3
Yaş
36
#17
Bence işleri basitleştirmek daha mantıklı. Örneğin geçen 45kW'lık bir motor sürdüm schneider marka şalt malzemeleri ile. Zaman rölesi yerinede yine aynı marka pnomatik y-u zaman rölesi kullandım, ana kontaktörün üzerine yardımcı kontak bloğu gibi geçirdim hepsi bu kadar.

Sonrada kapalı kontağından yıldızı, açık kontağından üçgeni çalıştırdım ve olay bitti, Extradan yok zaman rölesini devreden çıkar yok bilmem ne hepsi ortadan kalktı.

Ürün lads2
Evet temiz ve titreşimsiz ortamlarda çok güzel çalışıyor.
Fakat makine üzerinde fabrika ortamında hele bide ortamda toz varsa çok sıkıntı yapıyor. Ne gibi, kontaktörün çektiği plastik pim zamanla titreşimden kopuyor ve ilk konumuna dönüyor, buda elektriksel kitleme yoksa devre yükte üçgen çalışan motoru yıldızla çalıştırmaya başlıyor .:confused: Kontakları çok toz topluyor ve geçirmiyor.
Titreşimsiz ve temiz ortamlarda bende kullanıyorum.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,816
Beğeniler
3,643
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#18
İşte bu hocam, böyle tek satırla emeklerin gömülmesine katlanamıyorum.
Gelelim yoruma :)

Sizi küçük düşürmek istemem ama bu devre çalışmaz düzeltirseniz iyi

soru 1 : Motor Anma akımının tamamını ana kontaktöre yükleyip yıldız kontaklarının yapışmasını engellemişsiniz güzel.

soru 2 : D1 arıza





Dersini çalışmamışsın.Otur.Sıfır.
 
Son düzenleme:

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,816
Beğeniler
3,643
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#19

Düzeltelim.( cevap,diğer yazı içerisine girdiği için )
Dersini çalışmamışsın.Otur.Sıfır.
 
Son düzenleme:

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,816
Beğeniler
3,643
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#20
Siz,o anlamda ! söylememiş olsanızda,onlarca Mühendis/Teknisyen ve yüzlerce öğrenciye ders vermiş ger-
çek bir hoca ( halende devam ediyorya ! ,neyse ) olarak," hocam " tabirinizi iltifat olarak kabul ediyorum.
43 yılda çalıştırmış olduğum en büyüğü 1100 kw lık 3500 adet motor ( 2000 kw lık 25 adedi ! yıldız üçgen )
devrelerinde kullandığım yıldız-üçgen şemayı," handmade " ! olarak,beğenilerinize sunuyorum.
Kumanda devresindeki 16 amp sigorta,AEG USW43 kontaktör ( 500 volt,400 kw motor devresi için ) ler için
kullanılmıştır.
Rahmetli ! ( MURPHY ) yaşasaydı,aşağıdaki soruları cevaplamasını isterdim.
- Yıldız-Üçgen devrede,ilk çeken kontaktör neden yıldız kontaktörü olmalı ?
- 10 sn. lik d2 zaman rölesi niçin kullanılmış olabilir ?
- " Başarı,ayrıntıdan geçer " sözüdemi size ait ?
- Her kuşun eti yenirmi ?

Şemayı yanlış verdiğim için özür dilerim.Düzeltilmişi ekte.
 

Ekli dosyalar