Yıldız’dan üçgene geçince şalter atıyor

aynı sorunla karşılaştık giriş besmele kompak şalteri açtırdı.Röle 'nin kontak vermediğini tespit ettik.Yani üçgene geçmiyor ve yıldız çalıştığı için aşırı akımdan set değerlerinin üstüne çıkarak girişi açtırıyor.Bide bu gözle bakabillirsin.Üçgene geçtiğinden emin olmalısın.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Motorun giriş faz uçlarıyla üçgen kontaktörünün çıkış faz uçları muhtemelen ters bağlı.Motor yıldız bağlantıda çalışırken sorun olmaz fakat üçgen bağlantıya geçince giriş fazı ile üçgen kontaktörünün fazı karşılıklı olarak aynı faz olmazsa sigorta atar.
 