aynı sorunla karşılaştık giriş besmele kompak şalteri açtırdı.Röle 'nin kontak vermediğini tespit ettik.Yani üçgene geçmiyor ve yıldız çalıştığı için aşırı akımdan set değerlerinin üstüne çıkarak girişi açtırıyor.Bide bu gözle bakabillirsin.Üçgene geçtiğinden emin olmalısın.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motorun giriş faz uçlarıyla üçgen kontaktörünün çıkış faz uçları muhtemelen ters bağlı.Motor yıldız bağlantıda çalışırken sorun olmaz fakat üçgen bağlantıya geçince giriş fazı ile üçgen kontaktörünün fazı karşılıklı olarak aynı faz olmazsa sigorta atar.
 