Yükleme Cetveli Bazı hesaplamalar ( TMŞ Hesabı )

elektelekt

Üye
Katılım
26 Ocak 2018
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
37
selam. Bu tablo hakkında bazı sorularım var abiler.

a) 1 ve 3 numaralı yuvarlak'a aldığım kısımda; 1 nolu hatta akım 50 bulunmuş. TMŞ 3*80 seçilmiş. 3 nolu diğer hatta akım 51 bulunmuş onda TMŞ 3*100 seçilmiş. Neden TMŞ'ler farklı seçilmiş ?

b) Diğer sorumda akım ile TMŞ arasında neden bu kadar fark var? Mesela başka bir linyenin akımı 1,14 Amper bulunmuş ama
TMŞ 3 * 32 seçilmiş. TMŞ seçimi bulunan akımın bir üstü seçilmesi gerekmiyor mu?

Yükleme Cetveli.png
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektelekt Merhabalar;
Yükleme cetvelindeki TMŞ ler kablo akım taşıma kapasitesine göre belirlenir,panodan akım çeken cihazları korumak için ayrıca koruma cihazları , cihaz akımına göre belirlenir(termik,sigorta vb).

Kolay Gelsin
 

Forum istatistikleri