Merhaba: Arkadaşlar weintek op panleleri rs 232 rs485 haberleşiyor sürekli haberleşme problemleri olmaya başladı mesafe 45 metre ekranlı 4*0,5 kablo kullanılmış ve manyitk kirlenmeye karşı kanllarda izole edilmiş sebebini bulamadım yardım lütfen
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Elektronik komponentlerin bulunduğu karta PCB (Printed Circuit Board) denir. Benim yaşadığım problemde 485 komponentlerinde soğuk lehim varmış. Kartı genel olarak incelemenizi öneririm.
Arkadaşlar Sorunu RC filtreyle çözdük Ana panodaki Trifaze güç kanağının girişine Rc filter ekledik ve panodaki 52 adet Ac sürücüyünün Shıdlerini toprakladık Bilgiler için teşekkürler