weintek 8" panel de buton sorunu?

aliplc

Üye
Katılım
1 Mar 2007
Mesajlar
356
Puanları
1
Yaş
53
arkadaşlar kolay gelsin, weintek 6070 seri panele kendi prgramı ile yükleme yaptım. yazılar ve rakamlar görülüyor. ancak butonlar görünmüyor. simülasyon ile çalıştırdığım da sorun yok butonlar çalışıyor. yardımcı olursanız sevinirim.

hayırlı çalışmalar diliyorum,...
 
Son düzenleme:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
dostum öncelikle easybuilder ın en son sürümünü WEINTEK.COM > Home dan indir.
Daha sonra download işlemi sırasında firmware ve font files ın mutlaka seçili olmasına dikkat et. Yükleme işlemine başlamadan önce projeni kayıt et ve bir kaç sefer "compile" et. daha sonra dowload işlemini yap.

Sorun düzelmez ise özdisan ı ara . mutlaka yardımcı olular..
 
paneli PLC ye bağlamadığın için butonlar gözükmez. Butonlar ile hangi cihaza komut gönderiyosan onu bağlaman gerek.
ama ben ille de PLC bağlı olmadan da butonları görmek istiyorum dersen, butonu çift tıkladığında(properties) "Attribute" var. muhtemelen sende TOGGLE seçilidir. ordan SET ON u seçersen panele programı yüklediğinde PLC bağlı olmasa da ekranda butonları görürsün. ancak butonlar işlemez..
 