VFD yardim ustalarim

Katılım
30 Kas 2022
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
28
Ustalarm kolay gelsin torna makinasinin pensi normal bir sekilde calisirken durmus gece vardiyesinde, motoru sabah kontrol ettim saglam motorun bagli oldugu resimdeki surucunun giris voltajlarini olctum 380 gosteriyor fazlar arasi sıkintı yok ama cikis vermiyor 380 goremiyorum ekranda herhangi bir hata uyarisida yok ra rc terminallerine olcu aleti ile baktim 24 volt gosteriyor rölelerini degistirdim duzelmedi plc soketlerine baktim yerinden cikmis kablo.varmi diye yok sorun ne olabilir cok fazla anlamiyorum bu islerden yardimci olucak fikir verebilecek varmi ? Durduk yere parametre ayarlari bozulurmu veya plc cikismi vermiyor acaba
 

Ekli dosyalar

  • 20230105_151908.jpg
    20230105_151908.jpg
    269.6 KB · Görüntüleme: 37
  • 20230105_151832.jpg
    20230105_151832.jpg
    215.1 KB · Görüntüleme: 39
  • 20230105_151841.jpg
    20230105_151841.jpg
    232.6 KB · Görüntüleme: 37
  • 20230105_151829.jpg
    20230105_151829.jpg
    235.4 KB · Görüntüleme: 36
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motoru boşa al, veya sürücü çıkısınındakı motor uclarını sök, kablo sırasını not et, uclar karışmasın, U_V_W yaz.
İkinci resimdeki, alt klemenslerdeki, iki mavi kablonun oldugu klemensleri kısa devre et. Sürücü çalısırsa, çıkış verirse, cihaz saglam.
O iki ince mavi kabloyu geriye dogru takıp et, baglı oldugu mini röleyi bul, çalısma komutu verildiğinde, o röle çekıyormu bakın. Galıba 1. "pens" yazan röle, cıhazı sürüyor. Olmadı , denemek için röleyi bir yandaki ile değiştir. röle uzerındekı klemnslerdeki, iki kabloyu kısa devre et, cıhaz çalışırsa, röle, cıhaz arası saglam. Çalışmazsa, röle, cıhaz arasında bir başka kontrol noktası var demek.
Makınaya çalış komutu veriğinde, "pens yazan rölenın altındaki girişde, 24 volt DC gerilim varmı bakın. Yoksa, PLC çıkış vermıyordur.
Makınada, bir noktada, sıvıc, basınc kontrol vs. vs sorun var demeketir.
 
Sürücü parametrelerinden kontrolü manüel moda alıp kendiniz sürücü ekranından motora yolverirseniz sürücü de arıza var mı yok mu anlayabilirsiniz . Daha sonra eğer bu kısımda sorun yoksa otomasyon kısmına bakarsınız.
 
Enerji varken ekran boyle değil motor parametre ayarlarina baktim motorla ayni degil frekansi 60 hz 50 yaptim onu bide motor akimi 13du 11 yaptim bide ana ekranda plc0 plc1 plc2 var o plc 0 daydi onuda plc 1 yani on konumuna aldim ama düzelmedi kendi uzerinden calistirmak istedim parametreyi ona gore ayarladim run tusuna bastim calismadi
Motoru boşa al, veya sürücü çıkısınındakı motor uclarını sök, kablo sırasını not et, uclar karışmasın, U_V_W yaz.
İkinci resimdeki, alt klemenslerdeki, iki mavi kablonun oldugu klemensleri kısa devre et. Sürücü çalısırsa, çıkış verirse, cihaz saglam.
O iki ince mavi kabloyu geriye dogru takıp et, baglı oldugu mini röleyi bul, çalısma komutu verildiğinde, o röle çekıyormu bakın. Galıba 1. "pens" yazan röle, cıhazı sürüyor. Olmadı , denemek için röleyi bir yandaki ile değiştir. röle uzerındekı klemnslerdeki, iki kabloyu kısa devre et, cıhaz çalışırsa, röle, cıhaz arası saglam. Çalışmazsa, röle, cıhaz arasında bir başka kontrol noktası var demek.
Makınaya çalış komutu veriğinde, "pens yazan rölenın altındaki girişde, 24 volt DC gerilim varmı bakın. Yoksa, PLC çıkış vermıyordur.
Makınada, bir noktada, sıvıc, basınc kontrol vs. vs sorun var demeketir.

Motoru boşa al, veya sürücü çıkısınındakı motor uclarını sök, kablo sırasını not et, uclar karışmasın, U_V_W yaz.
İkinci resimdeki, alt klemenslerdeki, iki mavi kablonun oldugu klemensleri kısa devre et. Sürücü çalısırsa, çıkış verirse, cihaz saglam.
O iki ince mavi kabloyu geriye dogru takıp et, baglı oldugu mini röleyi bul, çalısma komutu verildiğinde, o röle çekıyormu bakın. Galıba 1. "pens" yazan röle, cıhazı sürüyor. Olmadı , denemek için röleyi bir yandaki ile değiştir. röle uzerındekı klemnslerdeki, iki kabloyu kısa devre et, cıhaz çalışırsa, röle, cıhaz arası saglam. Çalışmazsa, röle, cıhaz arasında bir başka kontrol noktası var demek.
Makınaya çalış komutu veriğinde, "pens yazan rölenın altındaki girişde, 24 volt DC gerilim varmı bakın. Yoksa, PLC çıkış vermıyordur.
Makınada, bir noktada, sıvıc, basınc kontrol vs. vs sorun var demeketir.
Roleleri degistirdim yenileriyle calismadi Ustam surucudeki m11 ve dcm terminallerinimi kisa devre yapayim motor uclarini cikarip calisirsa saglam bide röledeki a1 a2 bacaklarda 24 olmasi lazim yoksa plc cikis vermiyor dogrumudur
 
Son düzenleme:
Enerji varken ekran boyle değil motor parametre ayarlarina baktim motorla ayni degil frekansi 60 hz 50 yaptim onu bide motor akimi 13du 11 yaptim bide ana ekranda plc0 plc1 plc2 var o plc 0 daydi onuda plc 1 yani on konumuna aldim ama düzelmedi kendi uzerinden calistirmak istedim parametreyi ona gore ayarladim run tusuna bastim calismadi



Roleleri degistirdim yenileriyle calismadi Ustam surucudeki m11 ve dcm terminallerinimi kisa devre yapayim motor uclarini cikarip calisirsa saglam bide röledeki a1 a2 bacaklarda 24 olmasi lazim yoksa plc cikis vermiyor dogrumudur
Sakıncası yoksa devre şeması paylaşsanız ona göre fikir yürütsek daha sağlıklı olur .
 
Ustam semasi yok ama kafamda biseler olustu yarin denicem caliscak insallah 🙂
 
Ustalarm kolay gelsin torna makinasinin pensi normal bir sekilde calisirken durmus gece vardiyesinde, motoru sabah kontrol ettim saglam motorun bagli oldugu resimdeki surucunun giris voltajlarini olctum 380 gosteriyor fazlar arasi sıkintı yok ama cikis vermiyor 380 goremiyorum ekranda herhangi bir hata uyarisida yok ra rc terminallerine olcu aleti ile baktim 24 volt gosteriyor rölelerini degistirdim duzelmedi plc soketlerine baktim yerinden cikmis kablo.varmi diye yok sorun ne olabilir cok fazla anlamiyorum bu islerden yardimci olucak fikir verebilecek varmi ? Durduk yere parametre ayarlari bozulurmu veya plc cikismi vermiyor acaba

Terminalden kontrol, manuel kontrol anlatıyor. Buna göre test edip denersin.
 
Ustalarim motor uclarini cakarip kisa devre yaparak surucuyu denedim ekrandaki run isigi aktif oluyor ama saymiyor role tarafindan kisa devre yaptim ayni run isigi yaniyor surucuyu cikarip yenisini taktim gene run isigi yaniyor ama saymiyor direnc bagli beyaz kablolar ondan yapabilirmi
 

Ekli dosyalar

  • 20230106_092856.jpg
    20230106_092856.jpg
    229.3 KB · Görüntüleme: 15
  • 20230106_092849.jpg
    20230106_092849.jpg
    243.4 KB · Görüntüleme: 14
  • 20230106_094519.jpg
    20230106_094519.jpg
    249.9 KB · Görüntüleme: 13
  • 20230106_093350.jpg
    20230106_093350.jpg
    200.6 KB · Görüntüleme: 14
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,123
Mesajlar
915,188
Kullanıcılar
449,829
Son üye
mehmetoner

Yeni konular

Geri
Üst