Vakumlu Kesici ve OG Hücre Fotoğrafları

Fotoğraf paylaşımı için teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bunlarda bizim kurumda kullandığımız 550 v vakumlu kontaklarımız
 

Ekli dosyalar

  • F838927E-D7FC-4667-B366-10D9589D91F7.jpeg
    F838927E-D7FC-4667-B366-10D9589D91F7.jpeg
    359.3 KB · Görüntüleme: 29
  • B56FCDB8-3742-4416-BFBF-1D548FB12C83.jpeg
    B56FCDB8-3742-4416-BFBF-1D548FB12C83.jpeg
    395.6 KB · Görüntüleme: 26
  • 4CE7765B-E1AC-4918-B5FB-E3D6582BEFD0.jpeg
    4CE7765B-E1AC-4918-B5FB-E3D6582BEFD0.jpeg
    504.1 KB · Görüntüleme: 27
Hasar gören kontaklarda yeni gibi duruyor. Ne kadar zamanda bu hale geldi? sebebi nedir?

Yeni takılmıştı bunlar üçlü set halinde
Kontakların ayarları var 9 anahtarla
iyi ayarlanamayınca yüksek akım çektiğinden arada atlama yapıyor ve bu hale gelior
 