Vaillant kombi aşırı su sesi

Bir sure çalışmanın ardından hava atıldı sanırım ses düzeldi...yeni konu açmak istemedim ısıtma ve sıcak su modunda çalışırken su basıncı Max kaç bar olmalı şuan gorseldeki gibi
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20221030_203640.jpg
    IMG_20221030_203640.jpg
    122.1 KB · Görüntüleme: 13
Bir sure çalışmanın ardından hava atıldı sanırım ses düzeldi...yeni konu açmak istemedim ısıtma ve sıcak su modunda çalışırken su basıncı Max kaç bar olmalı şuan gorseldeki gibi

1.5 bar olmalı .
En yakın petekten su almanız .( boşaltmanız )
1 5 bara düşürmeniz.
 
Kombi çalışınca 2.5 bar a çıkıyor normal de 1.6/1.7 bar

Su kaynayinca genleşme olur..
Bir miktar bar yükselir.

İlk orj havası azot gazıdir.

Zamanla genlesme tankinin havası kaçar.içeriye su dolar .
Suyu boşaltılır .
Sonrası kombiye normal hava basılır.

Kombi çalışmadan bar durumuda gözlemlemeniz .

Benim kombi barı ( foto )
7 yıl oldu hiç bakim yaptırmadim
Orj azot gazı ( havası ) duruyor barda değişmedi.

Sadece pislik tutuculari temizledim .

Yeni tip kombilerde Bakım yapmak lazim ( yanma odasi kireç )
Diğer havası kaçmışsa hava diğer yerlerin bakımları vs gibi .

20221030_213843.jpg


Üst alt vana arası pislik tutucu filitre tesisat yaptırdım ( Metal )

1667155885829862811527.jpg
 
Son düzenleme:
Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için ses gitti çok şükür fakat ara ara peteklerden su akış sesi gelmeye başladı sanırım havayı tam olarak atamadim
 
Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için ses gitti çok şükür fakat ara ara peteklerden su akış sesi gelmeye başladı sanırım havayı tam olarak atamadim

Sorununuz büyük kısmı çözümlenmesine sevindim kısmende olsa ( ara peteklerden su akış sesi )
Peteklerinizde termostatik vana takılımı ? etki yapabilir düşüncesindeyim .

Peteklere ve uyun yere purjör taktırabilirsiniz .
Purjörler hakkında tam bilğim yok .

Peteklere sık güzel duracak purjör ürünler var ( foto )
Tam bilğim yok .
Fakat bu foto ürünün içindeki parçanın ömrü varmış .
Bu parça değişimi ile tekrar eskisi gibi oluyormuş ( parça bulunması ? araştırmak gerekli )
Bu parça bulunmadan kullanımda otomatik iptal oluyormuş .
Normal tip görevi oluyormuş deniliyor .

Diğer tipleri ve markaları araştırmanız .
( Sadece bakım yapılması gerektiği tip ve parça değişimi tip vs gibi .)

Kolay gelsin , Sağlıcakla kalın .

https://www.caleffi.com/turkey/tr/c...omatik-higroskopik-purjor-krom-kaplama-508011

https://www.caleffi.com/turkey/tr/n...adyatorlerde-olusan-hava-nasil-uzaklastirilir

purjor.png
 
https://www.kombicozum.com/kombiden...k su sesi,sesine benzer bir ses çıkarmaktadır.

Kombiden sürekli su sesi gelmesi ilk zamanlarda kombi sahiplerine normal bir durum gibi gelebilir ancak bunun bir sorun olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yazıda kombiden sürekli su sesi gelmesi sorununa dair bazı detaylara yer vereceğiz ve bu detayları hep birlikte incelemeye çalışacağız.

  • Kombiden sürekli olarak su sesi gelmesi durumlarında genel olarak sistem içerisinde hava olduğu tespit edilmektedir. Bu gibi durumlarda sistemde bulunan havanın sirkülasyon pompasından geçişi sırasında suyun kaynama sesine benzer bir ses çıkarmaktadır.
  • Kombiden sürekli su sesi gelmesi durumlarında genel olarak sistem içerisindeki hava sirkülasyon sırasında dışarıyı atılır. Ancak atılmadığı ve su sesinin sürekli gelmesi durumunda bir sorun olduğu anlaşılmaktadır.
  • Kombiden sürekli su sesi gelmesi durumunda peteklerin havaları kontrol edilerek alınmalıdır. Ardından kombide düşen basıncın normal haline gelmesi için su ilave edilmelidir.

Tezat durum ( çelişme, karşıtlık, tutarsızlık.

Yorumlar için teşekkürler kombi ısıtma modunda çalışırken basınç buralara yükseliyor

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/syntech-oda-termostadi-hakkinda.148072/#post-965116
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst