Vacon sürücü de ısı normal olmasına rağmen 32 fan cooling arızası veriyor fanı değiştirdim enerjisini dışarıdan aldım fakat arızadan çıkmıyor
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ahmet bey sürücü kaç kw bilgi verirmisin
32 fanın çalışmadığına işaret eğer sürücü modeli verirsen elimden geldiğince bilgi veririm
 
invertörün arka petek gözlerine bakın tıkalı değilse invertörün içinde işlemciyi söküp arkasındaki termal macunu yenilemek gerekiyor kronik rahatsızlığı nx modeli ise invertör spğuk olmasına karşın işlemci ısındığı için alarm veriyor bizim işletmemizdeki daha önce boya makinalkarının invertörleri vacondu sürekli bu problem oluyordu zamanla terma macunların koruması sonucu ısıyı atamıyor
 