Vacon sürücü de ısı normal olmasına rağmen 32 fan cooling arızası veriyor fanı değiştirdim enerjisini dışarıdan aldım fakat arızadan çıkmıyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ahmet bey sürücü kaç kw bilgi verirmisin
32 fanın çalışmadığına işaret eğer sürücü modeli verirsen elimden geldiğince bilgi veririm
 
invertörün arka petek gözlerine bakın tıkalı değilse invertörün içinde işlemciyi söküp arkasındaki termal macunu yenilemek gerekiyor kronik rahatsızlığı nx modeli ise invertör spğuk olmasına karşın işlemci ısındığı için alarm veriyor bizim işletmemizdeki daha önce boya makinalkarının invertörleri vacondu sürekli bu problem oluyordu zamanla terma macunların koruması sonucu ısıyı atamıyor
 