VACON NXS overcurrent hatası

Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
46
iyi çalışmalar sürücü tamiri işleri yapıyorum henüz yeniyim elimde vacon NXS serisi bir sürücü var ekranda overcurrent hatası yazıyor ve "fault" ışığı yanıyor reset tuşuna bir çok defa bastığımda arada bir "ready" konumuna geçip motor sürüyor fakat kısa süre sonra tekrar hataya düşüyor arıza ile ilgili fikri olan arkadaşlar varmı acaba?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2.jpg
    Screenshot_2.jpg
    45.4 KB · Görüntüleme: 8
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor akımını okuyan akım trafosu bozulmuş olabilir motor çalışmıyorken bile bu hataya düşüyorsa sebebi budur.
 
burada VAC marka üç adet akım trafosu var söküp üçünüde inceledim arızalı görünmüyor , besleme gerilimi datasheetinde +-15 volt yazıyor yani toplamda 30 volt fakat ben sürücü üzerinde 27.5 veya 28 volt ölçüyorum sorun burada olabilirmi sizce?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,238
Mesajlar
916,085
Kullanıcılar
450,047
Son üye
alperenyildiz5252@hotmail

Yeni konular

Geri