iyi çalışmalar sürücü tamiri işleri yapıyorum henüz yeniyim elimde vacon NXS serisi bir sürücü var ekranda overcurrent hatası yazıyor ve "fault" ışığı yanıyor reset tuşuna bir çok defa bastığımda arada bir "ready" konumuna geçip motor sürüyor fakat kısa süre sonra tekrar hataya düşüyor arıza ile ilgili fikri olan arkadaşlar varmı acaba?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2.jpg
    Screenshot_2.jpg
    45.4 KB · Görüntüleme: 140
Motor akımını okuyan akım trafosu bozulmuş olabilir motor çalışmıyorken bile bu hataya düşüyorsa sebebi budur.
 
burada VAC marka üç adet akım trafosu var söküp üçünüde inceledim arızalı görünmüyor , besleme gerilimi datasheetinde +-15 volt yazıyor yani toplamda 30 volt fakat ben sürücü üzerinde 27.5 veya 28 volt ölçüyorum sorun burada olabilirmi sizce?
 