VACON NXS overcurrent hatası

Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
46
iyi çalışmalar sürücü tamiri işleri yapıyorum henüz yeniyim elimde vacon NXS serisi bir sürücü var ekranda overcurrent hatası yazıyor ve "fault" ışığı yanıyor reset tuşuna bir çok defa bastığımda arada bir "ready" konumuna geçip motor sürüyor fakat kısa süre sonra tekrar hataya düşüyor arıza ile ilgili fikri olan arkadaşlar varmı acaba?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2.jpg
    Screenshot_2.jpg
    45.4 KB · Görüntüleme: 8
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Motor akımını okuyan akım trafosu bozulmuş olabilir motor çalışmıyorken bile bu hataya düşüyorsa sebebi budur.
 
burada VAC marka üç adet akım trafosu var söküp üçünüde inceledim arızalı görünmüyor , besleme gerilimi datasheetinde +-15 volt yazıyor yani toplamda 30 volt fakat ben sürücü üzerinde 27.5 veya 28 volt ölçüyorum sorun burada olabilirmi sizce?
 