Merhaba
Elimde 2kva online Tunçmatik marka bir ups var. Kombi ups e bağlı ve Şebeke elektriği varken herşey normal. Fakat şebeke elektriği kesildiğinde, kombide kapanma olmuyor fakat alev sönüyor ve tekrar ateşleme yapamıyor, kombi arızaya geçiyor. Durumu bir türlü çözemedim fikri olan var mı acaba?
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kullandığınız UPS tam sinüs olmayabilir, modifiye sinüs kombiyi çalıştırmaz yada UPS in bağlı olduğu topraklama sistemini kontrol edin
 
Bunun için özel tasarlanmış kombi UPS'lerini kullanmanız gerekirdi, sıradan PC UPS'eri ile veya modifiye sinüslü olan veya sıradan UPS'lerle dijital yapıdaki kombilerin normal çalışması aksar. Kolay gelsin.
 