Merhaba,sn.zbyrblc; nötr-toprak arası voltaj farkının en sağlıklı durumda 1-2 volttan fazla olmaması lazımdır,4-9 hatta 4-14 volt ac.'ler çok fazladır.Bu bağımsız çekilen ve yapılan topraklamanın iyi yapılmadığını,topraklamada bir sorunun oluştuğunun göstergesi de olabilir.Ups hatları pikle aşırı gelen elektrik yüklerini çok sağlıklı bir toprak hattına da boşaltmak isteyeceklerinden,ups'lerinizin çalışması da risk altında kalmış olur bu şekilde çalışan durumuyla.En kısa sürede topraklama yapılan yerdeki topraklama levhası,kazığı,vb. ekipmanlarını kontrol etmeniz (Toprak çok kuru ise nemli olan yere yapılmasının sağlanması veya toprağın devamlı,nemli,ıslak kalmasının sağlanması,topraklama levha veya kazıklarının bu gömme derinliğinin iyice kontrolü,uygunluğunun kontrolü de gerekir.) gerekmektedir.Nötr-toprak arasındaki voltaj farkı,çok iyi bildiğiniz gibi dengesiz yüklenen fazların gevşek nötr barasında suni direnç oluşturması yolu ile de olabilir.Bu nedenle hattınızdaki mevcut nötr barasının sıkılığını,gevşememiş olmasını da kontrol ederseniz daha iyi olacaktır.Kolay gelsin.Saygılarımla.