Ups kapasitif basiyor çözüm ???

bayram07

Üye
Katılım
21 Ocak 2016
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba
Çalıştığım tesiste tasarruf amaclı yükü yüzde 50 Azaltik bu sefer kapasitif ceza sinirina geldi. Sistemde 2 adet online ups var bugun ups kapatip kapasitif degerlerini role üzerinden kapasitif degerinin dustugunu gordum. Bu arada varkombi 18 kullaniyoruz role hiç kademe devreye aliyo. induktif role üzerinde 0.5 gosteriyo kapasitif 15 di ups kapattim kapasitif 0.7 ye dustu.kapasitif sabitlemem için ne yapmalıyım.
 

adem_cotak

Üye
Katılım
19 Tem 2012
Mesajlar
39
Puanları
3
Konum
Denizli
Endüktif kompanzasyon yapman gerekiyor
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,813
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Varkombi,ne kadar reaktif değer gösteriyor-
sa,o miktarda şönt reaktör konacak.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,813
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Röledeki tanımları biliyorsanız ! mesele yok.
 
Konu Sah
B

bayram07

Üye
Katılım
21 Ocak 2016
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
25
Peki sisteme söntreaktörünü sürücüsüz bağlamam mümkünmüdür???
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,813
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Uygun sigorta ve kontaktör üzerinden bağla-
nabilir.Termal koruma kontağı,kontaktör dev-
resine seri girmeli.Sürücüye gerek yok.
 

moner69

Üye
Katılım
30 Mar 2006
Mesajlar
346
Puanları
8
Yaş
50
Peki sisteme söntreaktörünü sürücüsüz bağlamam mümkünmüdür???
Devredeki kapasitif yük her zaman aynı miktarda devreye girip çıkıyorsa ve 3 fazda yaklaşık eşit ise sürücüye gerek olmayabilir ama devreye alınan ve çıkarılan kapasitif yükler farklı ve de düşük miktarda ise kademeli şönt reaktör her durumda çözüm sağlamayabilir. Sürücü daha kesin çözüm olur. Veya birkaç kademeli monofaze veya trifaze şönt reaktör bağlanabilir.
 