UPS’leri Paralel Çalıştırma

peki ups odaları soğutulması herhangi bir yönetmelikde ve şartnamede var mıdır ?

Şartnamelerde yazmaz. UPS üretici firma tavsiye ve talimatnamelerine uymanız menfaatiniz icabıdır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
peki beslenecek güç 200kva dan 500kva ya çıkarsa paralel bağlı olan 250kva lık iki UPS bu gücü karsılayabilir mi ???
Evet 500 kva gücü karşılayabilir ama ups lerden birinde sıkıntı olduğunda diğer çalışan cihazda yük fazla olduğundan devreden çıkacaktır,ups ler %140 yükü 20 C de 1 dakika süreyle besleyebilirler.
 
online ups kurulacak sistemde ne gibi faktörlere dikkat etmek gerekir. ?
 
Ups lerin bir baza üzerine konularak bunlara monte edilmesi gerekir (özellikle 100 kva ve üzeri) ups lerin üzerinde herhangi bir borunun geçmemesi gerekir ve dört tarafındada birer metre mesafe olması gerekir.
Ups lerin birden fazla akü grubu varsa her grup içi ayrı ayrı cihazın dc gücüne uygun NH tipi sigorta kullanılmalıdır ve akü gruplarının kablo mesafesi ve kesitleri aynı olmalıdır,akü ortam sıcakığının 25 C olmalıdır..
Ups lerin yakınında telefon santrali,sistem kabinleri olmaması gerkekir.
 
Ups lerin bir baza üzerine konularak bunlara monte edilmesi gerekir (özellikle 100 kva ve üzeri) ups lerin üzerinde herhangi bir borunun geçmemesi gerekir ve dört tarafındada birer metre mesafe olması gerekir.
Ups lerin birden fazla akü grubu varsa her grup içi ayrı ayrı cihazın dc gücüne uygun NH tipi sigorta kullanılmalıdır ve akü gruplarının kablo mesafesi ve kesitleri aynı olmalıdır,akü ortam sıcakığının 25 C olmalıdır..
Ups lerin yakınında telefon santrali,sistem kabinleri olmaması gerkekir.

teşekkür ederim verdiğin bilgiler için.
 
Kurulumu UPS firmanın yetkili servisi yapar bu konuda siz hiç bir şey yapmayınız. İşletme ile ilgili çalışma ortam sıcaklığı, arıza durumunda acil müdahale konularında bilgilenmeniz yeterlidir.
 
UPS'leri paralel bağlamanın 2 yöntemi vardır. Birisi redundant dediğimiz yedeklemeli bağlantı, diğeri güç artırma yöntemi dediğimiz power paralel bağlantı yöntemi. Burada dikkat edilecek en önemli husus her ups'in aynı güce ve topolojiye sahip olması gerekir.
Redundant paralel yöntemi:Kritik yükleri beslerken riski azaltmak amacıyla uygulanır.Kaç adet ups bağlanacağını belirlemek yükün ne kadar kritik olduğuna bağlıdır. Örneğin 200 kVA yükü (N+1,N+2, ....) eşit ups ile beslemek için birden çok yol vardır. 2x100kVA+100 kVA olarak 3 adet 100kVA ups'i yedekli bağlamak bir yöntemdir veya riski azaltmak için (N+2) eşit ups ile 4x50 kVA+2x50 kVA olarak 6 adet 50 kVA ups 'i yedekli bağlamak mümkün. ilk seçenekte 100kVa ups'lerden herhangi biri arızalansa dahi yük %100 kapasitede ONLINE olarak beslenmeye devam eder. ikinci seçenekte 50kVa ups'lerden 2 si birden arızalansa bile yük %100 kapasitede beslenmeye devam eder. Yedekleme sayısı tamamen yükün ne kadar kritik öneme sahip olduğuna bağlıdır. Bu durumda iken yük 200kVA ile 300kVa arasına yükselirse yükünüz yine kesintisiz online beslenir anca 300kVa üzerine çıktığında sistem aşırı yükten bypassa transfer edilir, buda yükünüzün şebekeden besleneceği anlamına gelir. o anda elektrik kesilirse yükünüz enerjisiz kalır. Yükün en çok nereye yükseleceğini iyi hesaplamanız gereklidir kritik yükler için. Bu mimari yapı şimdilerde yerini modüler ups'lere bırakmaya başlamıştır.Bu sistemlerde en dikkat çekici konu sistemin veriminin yüksek olması gerektiğidir.
Paralel güç arttırma :Bu yöntem tamamen güvensiz olup yükü besleyecek ups gücü bulunmadığında birden çok ups'i paralel bağlayarak gücü karşılamak amacıyla yapılır. 200 kVa yük için 2x100 kVA bağlanması gibi.UPS lerin herhangi biri arızalandığında diğer ups tek başına %200 yükü besleyemeyeceği için otomatik olarak statik bypassa geçecek ve yük şebekeden direkt beslenecektir. Şebekede kesinti olması durumunda yük enerjisiz kalır.

Çalışma sıcaklığı konusunda arkadaşların hepside aynı şeyi söylemişler zaten. Şunu belirtmek istiyorum, upslerin teknik spektlerinde çalışma sıcaklığı genelde 0-40 derece olarak deklere edilir. Kullanıcı bu şartları sağlamalıdır. Sağlamaz iseniz bu onun zararınadır. UPSler aşırı ısıdanda bypassa geçer ,şebekeden beslenmek zorunda kalır, risk oluşturur ve olası bir aşırı ısı arızası durumunda problem garanti kapsamı dışında işlem görebilir.
 
Ups lerin bir baza üzerine konularak bunlara monte edilmesi gerekir (özellikle 100 kva ve üzeri) ups lerin üzerinde herhangi bir borunun geçmemesi gerekir ve dört tarafındada birer metre mesafe olması gerekir.
Ups lerin birden fazla akü grubu varsa her grup içi ayrı ayrı cihazın dc gücüne uygun NH tipi sigorta kullanılmalıdır ve akü gruplarının kablo mesafesi ve kesitleri aynı olmalıdır,akü ortam sıcakığının 25 C olmalıdır..
Ups lerin yakınında telefon santrali,sistem kabinleri olmaması gerkekir.

Ups lerin yakınında telefon santrali,sistem kabinleri olmaması gerkekir. bunu biraz daha acabilirmiyiz ne gibi sakıncaları var sistem kabini ve telefon santrali ile birde uzak olması gerekirse mesafe hakkında bir bilginiz var mı?
 
slm...arkadaşlar elimde 2x250 KvA ups si paraler bağlamayı planlıyorum aşşağıda belirttim..önerileriniz ve yorumlarınıza ihtiyacım var..teşekkürler..
 

Ekli dosyalar

  • ORNEK 2.png
    ORNEK 2.png
    72.8 KB · Görüntüleme: 141
kablo kesitleri yetersiz
250 kva ups in 3*400 amper giriş,3*380 amper %100 yükte değerleri vardır.
kablo değerleri ve giriş çıkış şalterleri bu akım taşıma değerlerine uygun olmalı.
her bir ups in girişinde ve çıkşında ayrı şalterler olmalı
her iki ups in arasında paralel çlışmayı sağlayacak sinyal kabloları çekilmeli
 