Turn off devresi yardım.

Oluşturamaz zaten.
 
Hocam anahtari bypass yap iceri 220 dogrudan gitsin.

Avize kumandasi diye gecen kumanda modullerinden temin et. Kumanda modulunu anahtar kasasinin icine yerlestir. Butonunuda anahtara bagla.

Alici modul ile iceride isigi ac kapat. 220v iceride surekli olacagi icin zaman rolesi ile de fani kontrol et.
 
Merhaba,
Bende farklı bir çizim ekledim. Resimde ters zaman rölesi (merdiven otomatiği) uygulaması var. Zaman rölesinin bobini lambadan enerjilenmeli, açık olan gecikmeyle açılan kontağı anahtar girişinden faz almalı.
Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • Lamba_fan.JPG
    Lamba_fan.JPG
    35 KB · Görüntüleme: 13
Hocam anahtari bypass yap iceri 220 dogrudan gitsin.

Avize kumandasi diye gecen kumanda modullerinden temin et. Kumanda modulunu anahtar kasasinin icine yerlestir. Butonunuda anahtara bagla.

Alici modul ile iceride isigi ac kapat. 220v iceride surekli olacagi icin zaman rolesi ile de fani kontrol et.

Hocam bypass mevcut tesisatta tek çözüm galiba. En kolay yöntem bu gibi gözüküyor. Teşekkürler yardımlar ve fikirler için. Süpersiniz.
 