Arkadaşlar şua an çalıştığım yerde karşılaştığım sorunla ilgili bilgilerinize danışmak istiyorum. Eğer konuyla ilgili bilgisi olan varsa yada bilgiye ulaşabileceğim adresleri bilen varsa şimdiden teşekkür ediyorum. Konu şu; Trifaze jeneratörlerde bildiğiniz gibi üç fazın dengeli bir şekilde yüklenmesi ya da dengesizliğin fazlar arası akımlarda tam yükteki akımın %30' undan fazla olması istenmez. Benim aradığım bu akımları ölçüp kontrol ederek tam yük akımının %30 'undan fazla bir dengesizlik olması durumunda bir kontak çıkışı vererek jeneratörü kontrol etmemi sağlayacak bir cihaz. Tabi her jeneratörde tam yük farklı olduğu için kontrol edilecek akımların %30 değeri de farklılık gösterecektir. Bu değerin cihaz üzerinden set edilmesi gerekmektedir. Şimdiden ilgilenen herkese teşekkür ederim.
Abb, Scahneider, General Electric gibi buyuk firmalarin, Jenerator koruma roleleri var. Akim dengesizligi yaninda, rolenin kalitesine gore daha bir suru kontrol imkani veriyor.
Schneider Electric Firmasinin Sepam G40 rolesini onerebilirim. Diger alternatif markalardan bazilari :
General Electric.........MGC1000
ABB...........................RAIIK
Beckwith...................M-3410 A