400w reziztans ısı kontrolü (dimmer)

atakan1752

Üye
Katılım
22 Ocak 2019
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
38
Arkadaşlar 400w 220 adet guartz cam reziztansım var. Bu reziztanslar vakum makinasına ait. abs levha şekillendirme için. Bu reziztansların ısı kontrolünü power regülatör ile yapmaktayım. power regülatör plc tarafından 4-20ma ile kontrol edilmekte.
Fakat şöyle bir sorun var.Power regülatörü yarı güçte çalıştırdığımda panodaki 3 büyük güç kontaktorü çok hızlı bir şekilde çekip bırakmaya başlıyor gücü %100 yaptığımda bu çekip bırakma durumu olmuyor. Bu neden kaynaklanıyor yardımcı olursanız sevinirim.
Not: güç kontaktorünün bobin uçları power regülatörün çıkışından değil girişinden alınmış
Not: reziztansların çıkışları yıldız şeklinde ve nötr barasına bağlı
Not: yükler tam dengeli değil kalıbın büyüklüğüne göre açılan reziztans sayısı değişiyor ve faz başına düşen akım değerlerinde biraz farklılık olmakta.
 
Kontaktorlerin çekip bırakması sanki sistemin oransal degil on off çalıştığına isaret gibi.

Siz oransal sinyal gönderiyorsunuz ama power regulator hangi mantıkla çalışıyor? Bu kontaktorler nereden komut alıyor?

Bir uygulama Elektrik şeması var mı?
 
Kontaktorlerin çekip bırakması sanki sistemin oransal degil on off çalıştığına isaret gibi.

Siz oransal sinyal gönderiyorsunuz ama power regulator hangi mantıkla çalışıyor? Bu kontaktorler nereden komut alıyor?

Bir uygulama Elektrik şeması var mı?
Serkan hocam on of değil oransal çalışıyor, fazları kırparak
 

Ekli dosyalar

  • IMG20230518113612.jpg
    IMG20230518113612.jpg
    213 KB · Görüntüleme: 18
Moderatör tarafında düzenlendi:
  • her rezistans grubundan sıcaklık ölçümü alınıyor mu?
  • kalıba göre kullanılmayan rezistansları ne yapıyorsunuz? (rezistans geride anahtarıyla mı iptal ediyorsunuz)
  • kontaktorleri devreye süren şartlar neler?
 
.. fazı kırpıyorsa kontaktör besleme ne alaka..? şema biraz garip.
kaçırdığım bir nokta mı var?
 
.. fazı kırpıyorsa kontaktör besleme ne alaka..? şema biraz garip.
kaçırdığım bir nokta mı var?
Hocam siz kontaktoru unutun onu sistemden çıkardık eskiden sistemdeydi reziztans ileri harekete başlayınca kontaktor enerjileniyordu. Konumuz o değil kontaktor sistemde iken neden çekip bırakıyor onu anlamaya çalışıyorum
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
..tamam.sistemi tam anlamadım sanırım..
neyse,
.. fazı kırpınca Şebeke gerilimi bozuluyor.
kontaktör bobinide tutma gerilimine yakın gerilimde ne yapacağını şaşırıyor.
 
şemada kontaktör bobinlerine bağlı olan rezistans geride sınır anahtarı'nın görevi nedir öğrenebilirmiyim.
 
şemada kontaktör bobinlerine bağlı olan rezistans geride sınır anahtarı'nın görevi nedir öğrenebilirmiyim.
Hocam reziztans ileri hareket edince kontaktorler çekiyor reziztanslar enerjileniyor. power regülatör yeni eklendi sisteme. Power regülatör yokken reziztanslar tam kapasite çalışıyordu,power regülatörü sisteme dahil ettik kontaktorler çekip bırakmaya başladı. Şu an kontaktorleri panodan çıkardık bı işlem görmüyorlar. sadece kontaktorlerin böyle davranmasının sebebini anlamaya çalışıyorum
 
ben olsam her rezistans grubunu farklı fazla beslerdim. dengeli besleme önemli bi mevzudur vesselam.
 