Tribe Düşen Jeneratör Şalteri

Şalteriniz 1600 amp.Şalter altında görülen
kablolar dışında başka bağlantı varmı ?
Projeyi istedim henüz gelmedi ama bildiğim kadarıyla yok. Jeneratörden direk yük barasına gider.
Olabilir, dikkate alacağım, teşekkürler.
Acil durdurna, emniyet rölesi ,benzeri yerlerden uzaktan açtırma sinyali geliyor olabilir, çizime bakıp sorunu aramak gerekir,,
Projeyi istedim bakacağım, teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trip durum daki şalter resetlemeden tekrar kurmaz.Fotodaki şalterde açma-kapama ve düşük gerilim bobinleri var. Eğer ki şalter tekrardan kuruyorsa kumanda devresinde bir arıza vardır.
 
Trip durum daki şalter resetlemeden tekrar kurmaz.Fotodaki şalterde açma-kapama ve düşük gerilim bobinleri var. Eğer ki şalter tekrardan kuruyorsa kumanda devresinde bir arıza vardır.
Çok teşekkür ederim, çok yardımcı oldunuz. Trip hatası verdikten sonra şalter bu konuma geçiyor.
Trip durum daki şalter resetlemeden tekrar kurmaz.Fotodaki şalterde açma-kapama ve düşük gerilim bobinleri var. Eğer ki şalter tekrardan kuruyorsa kumanda devresinde bir arıza vardır.

Trip durum daki şalter resetlemeden tekrar kurmaz.Fotodaki şalterde açma-kapama ve düşük gerilim bobinleri var. Eğer ki şalter tekrardan kuruyorsa kumanda devresinde bir arıza vardır.
Bir de şunu soracağım. Fotoğraf üzerinden, düşük gerilim, açma ve kapama bobinleri olduğunu nasıl anladınız, öğrenebilir miyim?
 
şalterdeki kablo bağlantılarından .şalter trıp durumuna düşüyor ise şalterdeki 0-I göstergesi arada kalır (ne 0 nede I gösterir) ortada olur.Atmış oldugunuz foto arıza durumunun ise şalter tripde değil OFF durumunda.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    68.5 KB · Görüntüleme: 30
Son düzenleme:
Teşekkür ederim.
 
yukte bır sıkıntı olmadıgından emın olmanız gerekır
.yukte sıkıntı yoksa salterın etü modulune bakmak lazım
 
ETÜ modülü nedir tam olarak?
şalterın termik koruma modulu .( net olmasada bır ıhtımal)
şalterınızın actırma ucuna gelen kablonun nerden sınyal aldıgını bulursanız sonuca daha cabuk ulasırsınız
ayrıyeten şaltere gelen actırma ve dusuk gerılım kablolarınıda takıb etmek gerekır
dsuk gerılım bobınıne gelen enerjı kesılırse salter devre dısı olur
bır baska ıhhtımal salterın actırma ucuna enerjı geldıgınde salter devre dısı olur .
şalter devredısı oldugunda dusukgerılım ucundakı sınyal kesılmıste olabılır yahut actırma ucuna gelen klemense sınyal gelmıs olabılır . salterı devre dısı bırakan unsurun actırma bobınıne gelen sınyaldenmı yoksa dusuk gerılım bobınıne gelen sınyalın kesılmesınden dolayımı oldugunu bulmanız gereklı .
sonrasında kablo takıbı yaparak bır sonuca varılabılır
 
Son düzenleme:
yakınlarda başıma geldi. schneider marka 1600A dijital göstergeli kurma motorlu, açtırma bobinli şalterde.
jenerator 600A cekerken şalter göstergesi 900A gösteriyor bir süre sonrada gösterge 5000A'i gösterip tripe geçiyordu. servise gönderdik. akımı ölçen komponentlerde arıza oldugunu söylediler. sendede bu olabilirmi? çalışma sırasında ampermetre ile takip edebilirsin.
 
Cevaplar için teşekkür ederim herkese. Şöyle bir güncelleme yapayım. Konuyu açarken trip olarak açmıştım ama bu trip aslında jeneratörün olay günlüğüne trip olarak geçiyor. Aslında buradaki durum şalterin kapatamaması yani şalterin trip durumu yok. Jeneratör çalışmaya başlıyor 400v 50hz yakalıyor ama şalter kapatamıyor. Yüksek ihtimalle şalter firmasından destek alırız.
 