transformatör Yg tarafında zigzag bağlantı ne zaman kullanılır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
hiç mi kimse bilmiyor ya :/ zigzag bağlantı primerde kullanılmaz demeyin çünkü kullanılıyormuş :/
 
2.7 Zigzag /Yıldız


Şekil 2.7 Zigzag / Yıldız


2.7.1 Faydaları


  • Primerin nötrü topraklamaya, sekonderin nötrü hem topraklamaya hem de dengeli veya dengesiz dört iletkenli yükleri beslemeye uygundur.
  • Üçüncü harmonikler primer sargıyı oluşturan zigzag bağlantıları içinde kaybolur.
  • İki taraftaki sargılarda mekanik açıdan yıldız / yıldız bağlamadaki kadar sağlamdır.

2.7.2 Sakıncaları


  • Genel
    • Primer sargıdaki %15 1/2 artışa bağlı olarak yalıtım malzemesi de artar. Boyutlar büyür ve maliyet artar.
    • Sarım sorunu yüzünden zigzag bağlanmanın küçük güçlerde alçak gerilimde çalışmaya uygun olması trafonun küçük güçlerde indirici olarak kullanılmasını engeller.
  • Üç fazlı çekirdek tipi tr. (3)

    Bu tip transformatörlerde üçüncül harmonik gerilimi temel bileşenin küçük bir yüzdesini geçemez.
  • Üç fazlı mantel tipi tr. (3)

    Sekonderde büyük akı yoğunluklarında temel bileşenin %30 60' ı kadar üçüncü harmonik gerilimi oluşabilir. Nötr noktası izole iken çekirdek tipine göre daha çok zorlanır. Primerde aynı seviyede üçüncü harmonik gerilimleri mevcuttur ve harmonik gerilimleri faz-nötr ve faz arasında gözükmemesine rağmen bobin yalıtımı üzerindeki zorlanma artar.
  • Üç tane bir fazlı çekirdek veya mantel tipi tr. gr.

    Üç fazlı mantel ile aynıdır.
2.7.3 Kullanım alanları

Bu bağlama yıldız / üçgen veya üçgen / yıldız'ı yedeklemek için geliştirilmiştir. Dengesiz yükleri beslerken ve üçüncü harmonikleri elerken yıldız bağlantıya güç kazandırmak için yapılmıştır. Zigzag- yıldız bağlantı, yıldız sargıda üçüncü harmonik gerilimlerini yok etmek dışındaki amaçlarına ulaşmıştır.
Yıldız bağlantının nötr noktasının her zaman topraklanmak istenmediği ve yıldız sargının yüksek gerilime yerleştirilmesi gerektiği göz önüne alınırsa, zigzag / yıldız bağlantı, yıldız / üçgen ve üçgen / yıldız'a ihtiyaç olan yerlerde kullanılır.
 