sargılar yanar y.g tarafındakı sargı yani primer sargı kalın kesit az sıpır a.g cıkıs tarafındakı sargı ıse sekonder sargıdır yane ınce kesıt fazla sıpırden olusmaktadır.Sız yuksek gerılımı sekonder tarafından verırsenız trafo yanar.....
0.4 kV tarafından 34.5kV vermeyeceğim. Bahsettiğim şey dağıtım trafosu yerine Step-up trafonun kullanıp kullanılmayacağı. Sonuçta küçük güçlü trafolarda - mesela 220/12v - Primer tarafından 220vac verince sekonderden 12vac alıyoruz. Aynı şekilde sekonderden 12vac verdiğimizde primerden 220vac alıyoruz. Aynı şey 1000kva lık trafolarda da mümkünmü dür?
Kesinlikle olmaz diye birşey diyemeyiz. Olabilir ancak bir miktar verimi fark edebilir.
O zaman trafoların Dyn5 veya Ydn5 şeklinde etiketlendirilmeleri yanlış olmaz mı? Çünkü primer ve sekonder yer değiştirilebiliyor.
Trafonuzun içine müdahale etmediğinize göre bağlantı şekli aynı kalır. Bağlantı değiştirip te kullanacak olduğunuz trafoyu orjinal bağlantısında kullanmak tabiki en doğrusudur. Ancak dikkat ederseniz. Kullanılabilir ancak verimi değişecektir demiştim.
12 yıl kadar once buhar enerjisinden enerji uretıp (6,3 kv alternator aracılıgı ile)6,3 kv/31,5 kv trafo aracılıgı ile yukseltip medaş hattına baglayıp firma enerji satmıştı, aynı zamanda yükseltici trafo merkezlerinide düşünüyorum bundan dolayı ag den 400 v verip og den 31,5 kv alınacagı kanaati içindeyim.