bu çok sık rastlanan bir sorun. ama motorlu şaltermi trip atıyor yoksa düşük gerilim bobinimi şebeke elektriğinden dolayı kendini bırakıyoır bunu tam anlamak zorundayız. çok sık rastlanan sorun elektriğin harmoniğinden yada nasıl diim bir anlık pikinden dolayımı düşük gerilim bobini bırakıyor. yoksa il pikimi kaldırasmıyor.. abb ve lg şalterlerde bu duruma çok sık rastalnıyor düşük gerilim bobinine geciktirici ünite takılıp sorun gideriliyor. shinderlerde ise ayar sahasından kaynaklı ani piklerde açıyor. bunu net olarak anlammız lazım. sistem kaç amperle yüke giriyor ? sitemde demerajlı akım nedir.? bu bilgi,lere ihtiyacım var.
trip atyıor derken eğer siz trip düğmesinden resetliyorsa aşırı akımdan kaynaklı bir sorundur bu durumda şalterin açtırma mekanızmasında sorun vardır onu değğiştirmek gerekebilir çözülmez bir sorun değil ama daha çok doneye ihtiyacımız var .
şalterin markası nedir .. ayar sahası nedir.. jeneratör kaç kvadır ... ana şalter kaç amperdir gibi ? şalter trip atıyor derken siz trip düğmesinden tekrar resetliyormusunuz. yoksa trip dediğiniz olay sadece şalterin açmasımı? onları bildiriseniz fikir verebilirim .