Merhaba arkadaşlar.160 lık trafodan, 67 kW (90 hp) lik bir dalgıç motoru çalıştırmak için panoya 3*35 lik aliminyum kablo yeterli olurmu? ( trafodan inen kablo ) motor 115 Amper cekiyo)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tam sınırda istersen bitane daha 35 kablo cekersen daha iyi olur
 
Merhaba arkadaşlar.160 lık trafodan, 67 kW (90 hp) lik bir dalgıç motoru çalıştırmak için panoya 3*35 lik aliminyum kablo yeterli olurmu? ( trafodan inen kablo ) motor 115 Amper cekiyo)

Kesit hesabı akım kontrolü ve gerilim düşümü hesabından ibarettir mesafe verilmeden gerilim düşümü hesabı yapamayacağımız için kesiti belirleyemeyiz.
 
Kesit hesabı akım kontrolü ve gerilim düşümü hesabından ibarettir mesafe verilmeden gerilim düşümü hesabı yapamayacağımız için kesiti belirleyemeyiz.


trofadan panoya inen kablo 14 mt dir.
 
100 x 14 x 67000 / 35 x 35 x 380 x 380 = 0,53 Çıkar Yani gerilim düşümü yönünden sorun olmaz. Kablo kısa

Motorun çektiği akıma değil anma akımına göre göre hesap yapılmalıdır bu dalgıç için 150 Amper civarındadır. Kalkış akımı ise çok daha fazladır.

Akım Yönünden Problem Yaşanabilir 35 lik Bakır veya 50 lik aliminyum daha doğru olur. (Özellikle yazın sıcak havalarda)
 
160kVA Trafo ,67kw(90HP) Dalgıç pompa motoruna yol vererek çalıştırman gerekir. Yıldız/Üçgende yol vermede motordan 2 adet 3x16mm2 kablo getirmen uygundur.
 
arkadaşlar 3*35 aliminyum kablo takılmış...1 ay kadar bu şekilde çalışsa herhangibir sorun yaratabilir mi? en kötü ne olur acaba? dalgıç motoruna zarar verirmi?
 
mesafe kisa oldugu icin gerilim dusumu bakimindan bir sorun yoktu. İsil yonden ise sinirda demis arkadaslar. motor calisirken kablolari kontrol et avucunun icine al ( tabiki izalosyonu zarar gormemis tehlike arzetmiyen biyerden ) asiri bi isinma yoksa sorun teskil etmez.
 
tskler.bide kumanda panosundaki kontaktorlerden cizirti geliyor.mandallari zimparaladik ama kesilmedi ses.bu sekilde kullanilirsa dalgic motoruna ilerde zarar verebilirmi?
 
cizirti bobinden geliyordur. Motora zarar vermez.
 