trafonun sabit kondansötör grubunu bulmak

iyi günler arkadaslar.
denememi yaptım. akım bilgisini OG den voltaj bilgisini AG den alarak bir adet kael multimet 01-96 ve bir adet entes mpr 63 seri bağladık. akım ve voltaj biligilerini deneme yanılma yöntemiyle çakıştırdık. elde ettiğimiz sonuc;
2000 kva trafo için her faz için ihtiyaç olan güçleri bulduk.
l1 fazına 8.24 kvar
l2 fazına 11.60 kvar
l3 fazına 13.14 kvar
ihtiyaç olduğunu gördük
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

sn cifci
hava sıcaklığından ziyade Şebeke gerilimini hassas birşekilde ölçerek test edin.kolay gelsin.
 
Bu iş gece cevre aydınlatmad aki dengesiz yükler den kaynaklanmaktadırhava sıcaklıgı ne alaka...Ya yukleriniz ve cevre aydınlatmabiba iç aydınlatma ve faz basına mevcut prızleri dengeli dagıtacaksınız.yda siteme 3veya 6gurup mone faze grup koyacakınız ki bunuda tespit ettiniz ise bu iş rayına girerfazlardaki dendesizlik farkı kadra veya ili katı kadar monefaze koyunki aynı fazdaki dengesiz yuklerde oynam olunca ikinci grıubu alır yada bırakır.birde nkücük trıfaze kondansatoru degerini fabrikadaki trifaze enküçük yüke gore ayarlayın ki hassa olsun trifaze ilk grubu buyuk secerseniz küçük yuklerde hissetmez busefer kapsıtıf fazla yazar.
 