Trafonun Ik3 degeri nedir? Maksimim kisa devre degeri

Çevrim empedansi dediğin olay TN sistemde var. Senin sistem TT mi TN mı önce bir çocuğun adını koymak gerek.
TN-S sistem. Normal otomasyon panosu. L1 L2 L3 N Pe. Trafoyla işim yok. Hesaplamalari merak ediyorum. Cevrim empedansini trafo bilgisi olmadan nasil hesaplicam? Standart alinan bir deger var mi? Kisaca sebeke kismini nasil hesapmalarima dahil edicem? Tesekkur ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
IEC 60909 standardına göre hesaplayacaksınız.
 
Merhaba,

Standart trafoların kısa devre akımları için aşağıdaki tabloyu kullana bilirsiniz.

Sarı işaretli kısımda 1600kVA trafonun Uk%6 için 38530A kısa devre akımına sahip olduğu görülmekte.
 