Trafonun Ik3 degeri nedir? Maksimim kisa devre degeri

mehmetbaki

Üye
Katılım
8 Ara 2018
Mesajlar
113
Puanları
1
Yaş
30
Selamlar bu trafonun maksimum kisa devre degerini nasil hesaplayabilirim? Ornek verebilir misiniz. Tesekkur ederim

Bu formüle göre Ikmax= 3.2kA buldum doğru mudur?
 

Ekli dosyalar

  • 20230726_110011.jpg
    280.1 KB · Görüntüleme: 132
Son düzenleme:
Doğrudur 100 kva trafonun yaklaşık kısa devre akımı 3207 amperdir.
Tesekkur ederim. Buna ilave olarak asenkron motorlarin Ikmin degerini de hesaplamak istiyorum bunun icin cevrim ici empedans degeri gerekiyor. Nasil hesaplaniyor ya da pratik ollarak bir deger var mi? Tesekkur ederim
 
Belirli noktalardaki kısadevre akimini hesaplayacaksan Sk primer kisadevre gücünü bilmen gerekir Sk bak harfler bile manidar !
2-3kA kısa devre akimini en uzak noktada bile göremezsin.
 
Belirli noktalardaki kısadevre akimini hesaplayacaksan Sk primer kisadevre gücünü bilmen gerekir Sk bak harfler bile manidar !
Bu hesapla bulunan trafo çıkışında yani en kısa mesafedeki üç faz simetrik kısa devre akımıdır. Kesici boyutlandırma için kullanılır. Doğru değil mi abi ?
Primer kısa devre gücü hesapları tam bir baş belası. Per unit yöntemiyle hesaplanıyordu . Daha kazık başka yöntemlerde var. Herhalde artık programı falan çıkmıştır.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20230804_174250_Drive.jpg
    138.6 KB · Görüntüleme: 157
Son düzenleme:
Selamlar Battalgazi54 bey, kisaca dagitim panolarinin hesaplaribi yapmak istiyordum. Bunlarin Ikmin degerlerini bulup ona gore kablo kesiti ve devre kesici belirlemek. Cevrim empedansini nasil heaaplayabiliriz? Trafo verisi olmadan? Otomasyon panosu diyelim
 
Çevrim empedansi dediğin olay TN sistemde var. Senin sistem TT mi TN mı önce bir çocuğun adını koymak gerek.
 