Trafoda ki ot çöp, kaçak akım rolesini düşürür mü

Katılım
18 Ocak 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
42
Iyi akşamlar. Ustalar trafoda ki ot çöp uzantıları, kaçak akımı düşürür mü. Kaçak akım tutmuyordu ve trafo içine giren otları falan temizledim. Kaçak akım tuttu. Tabi temizlikten önce de tüm ara pornoları tek tek indirerek arızalı sigortayı denedim. Ama yine de sigorta tutmamıştı. En son çare olarak trafo içine uzanan otları temizledim ve kaçak akım tuttu. Yani böyle Bi durum olabilir mi. Teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Iyi akşamlar. Ustalar trafoda ki ot çöp uzantıları, kaçak akımı düşürür mü. Kaçak akım tutmuyordu ve trafo içine giren otları falan temizledim. Kaçak akım tuttu. Tabi temizlikten önce de tüm ara pornoları tek tek indirerek arızalı sigortayı denedim. Ama yine de sigorta tutmamıştı. En son çare olarak trafo içine uzanan otları temizledim ve kaçak akım tuttu. Yani böyle Bi durum olabilir mi. Teşekkürler

Kaçak akım derken toroid roleden bahsediyor sun herhalde bunlarin açma alt değeri 300 miliamper dir ot çöp ten dolayı bu kadar akım akmaz muhtemelen cikislardan geçici bir arıza gerçekleşmiş olabilir.
 
Yok ustam, 30 ma lık kaçak akım
Toroid değil.

Ana girişe 30 ma bağlanmaz her yükün belli bir miktar kaçak akımınin olduğunu varsayarsak şalteri tutması bile büyük şans.Benzeri bir olaydan örnek vereyim 60-70 Kva sokak lambasına arıza olmaması na rağmen 30 miliamper kaçak akımıni hiç bir şekilde devreye alamadık sürekli açma yapıyordu.
 
Bu konulu arızada, 4 gün önce yüksek gerilim deki sigortamızın bir tanesi patlamış tı. Ve şuan da rst nin birsinde kontrol kalemiyle faz görünmüyor ama ölçüm aletiyle fazlar arası ve faz nötür aralarındaki gerilim değerleri normal olunabiliyor. Bi sıkıntı var ama anlamadım. Trifaze motorlar falan çalışırv durumdalar .
Ana girişe 30 ma bağlanmaz her yükün belli bir miktar kaçak akımınin olduğunu varsayarsak şalteri tutması bile büyük şans.Benzeri bir olaydan örnek vereyim 60-70 Kva sokak lambasına arıza olmaması na rağmen 30 miliamper kaçak akımıni hiç bir şekilde devreye alamadık sürekli açma yapıyordu.
Ustam dediğiniz doğrudur belki, ama bu yüksek gerilim direğine ki sigorta arızası olmadan önce böyle Bi sıkıntımız yoktu
 
Bu konulu arızada, 4 gün önce yüksek gerilim deki sigortamızın bir tanesi patlamış tı. Ve şuan da rst nin birsinde kontrol kalemiyle faz görünmüyor ama ölçüm aletiyle fazlar arası ve faz nötür aralarındaki gerilim değerleri normal olunabiliyor. Bi sıkıntı var ama anlamadım. Trifaze motorlar falan çalışırv durumdalar .

Biz bu tür arızaya fazın sıfırlanması deriz.Heranfgi bir noktada faz toprağa akıyor sa kontrol kalemi yanmaz sigorta da atmaz.
 
Kaç ma lık kaçak akım başlamalıyım, tedbir için. 30 sıkıntı ise
 