neden trafo gücünü kısa devre gücünün yüzde 5 i ile sınırlıyoruz yardımcı olursanız sevinirm.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
senin bahsettiğin gibi bir sınırlama yoktur.burada ki sorun trafo izole malzemesinin delinme ve sargılarının dayanma gücüdür.bu hesaplar yapılırken sadece akımın büyüklüğüne değil aynı zamanda maruz kaldığı sürede baz alınarak trafoların karekteristikleri çıkarılır ve ona göre koruma ekipmanları seçilir.
 
Haklısınız ben soruyu yanlış sordum. Bir trafoya bağlanabilecek rüzgar elekritrk santrali kurulu gücü kapasitesi neden trafonun kısa devre gücünün %5-10'u ile sınırlıdır ? diye sormalıydım.
 
kısa devre gücü diye bir şey yoktur kardeşim %uk vardır buda %5 olarak sınırlanır diye birşeyde yoktur.
 