Trafo yanik mi

nusret45

Üye
Katılım
22 Tem 2013
Mesajlar
145
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar 36 kva trafonun yanık olup olmadığını enerji vermeden boşta megerle ölçüp doğru sonuç alabilirmyz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Uygulamada 1kv ve 5 kvolt izolasyon megeri ile %90 yanık olup olmadığı bulunabilir
 
Yada herhangi bi ölçü aletinin buzzer konumunda ölçütügumuzde doğru sonuç alabilirmyz
 
Bazen sekonder sargı yanık olabiliyor.Bu durumda trafo enerjili olduğu hâlde hat açma yapmıyor fakat yukude besleyemiyor.
Yada herhangi bi ölçü aletinin buzzer konumunda ölçütügumuzde doğru sonuç alabilirmyz

Buzzer yanıltır.Trafo gücü büyüdükçe empedans küçülecektir.Buzzerle hangi kıyaslamayı yapacaksın.
 
Bizde de o şekilde bi durum var yeni tesis de trafo yu devreye aldık primer sargı ya 3 faz yüksek gerilim enerji yi alıyoruz ancak sekonder çıkışında tms girişinden ölçütügumuzde r s fazları mevcut ancak t fazı hic bu şekilde çıkış yapmiyo

Bizde de hic şekilde sigorta atması ya da açma yapmiyo
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Buchholz rölesinden çıkan gazın yanma rengine göre bazı veriler elde edilebiliyormus. Bir ara okumuştum.

Epey zaman önce başıma gelmişti bu olay. Merak ettiğim icin ustanın elinden yagi alip koklamıştım. Son derece isli ve keskin bi kokuydu. Trafodan fazın biri çıkış yapmıyordu. Trafoyu degistirmistik.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…