150 kw yükü olan bir tesis için 1000 kVA trafo seçmemizin ne gibi sakıncaları olabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
boşta fazla yakar, boştaki endüktif yük için daha büyük kondansatör koymak gerekir, kabloyu 1 mw ye göre çekeceksiniz ama değil mi ?
 
150 kw yükü olan bir tesis için 1000 kVA trafo seçmemizin ne gibi sakıncaları olabilir
Kayıplar bile es geçildiğinde 1000kVA trafo nerdeyse 800kw bağlantı gücüne eşit ve sizin yükünüz 150kw. Neden buna ihtiyaç duydunuz ki? Sizin gücünüzdeki trafo için hesaplarsak;
150kw x 0.8(eş zamanlılık) = 120kw yapar.
120 kw x 1.1(trafo kaybı) = 132kw.
132 ÷ 0.8 = 165kVA güç yapar. Bu doğrultuda 250kVA trafo size yeter olacaktır. 250kVA trafo fiyatı nerede 1000kVA nerede...
 
Enerji müsadesini kim vermiş ? Babası,oğluna böyle bir müsade vermez.
Bizim memlekette zamanla pirelerin deve , develerin de pire olması vukuatı adiye türünden işlerdir. Yaşın itibariyle sen bizden daha iyi bilirsin abi . Biz pazarda çorap satarak bu işlere başladık diyenler nasıl oluyorsa daha sonra ticari dev oluyor .
 