trafo kondansatör hesabı

Katılım
29 Eyl 2009
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
43
630 kva tr ye boşta kaç kvar kondansatör koyulur ?

___

arkadaslar cevap bekliyorum
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bosta dediginiz sabıt kondansatör heralde

Sabit kondansatör gücü Trafo gücünün %3-5 i arasında olmalıdır.

630x0.03=18.9 kvar 20 kVAr kondansatör monte edileceksiniz
 
Yalnız şuna dikkat edin. Trafo boşta çalışacaksa eğer, sabit kondansatör fazla gelecektir trafoya. 630kVA trafonun ölçüm kısmı da primerden olacağı için, bunu sayaç kapasitif olarak yazacaktır. Hazırlıklı ve bilgili olun.
 
Pratıikde, %3 hesabı yapılmakda isede, calıstıgında bazen %3 bıle fazla gelmekdtedır. Markadan markaya farklılıklar gözlenmektedır. Siz, 15 kVAR ile baslayın, sayacdan durumu gözleyin, gerekırse ilave ediniz..
 
En uygun çözüm primerden akım bilgisini alıp AG tarafından düzeltmek kesin çözümdür..
 
Siz sabit grup bağlamayı söylüyorsunuz boşta çalışacaksa bencede hiç kondansatör bağlamaya gerek yok.Bu seferde kapasitife kaçarsınız.Bir Trafoya Sabit grup kondansatörü bağlarkende trafo gücünün %3-5 i kadar bağlanır yalnız trafonun yüklenmesine göre bu maksimum %10a kadar çıkar bu daha önce bir tesiste başıma gelmişti.Takrar söylüyorum trafonuz boştaysa kondansatör eklemeye gerek yok
 
Boştaki bir trafoya ayda 500-600 tl ceza gördükleri için daha geçenlerde bir cihaz bağladık toplam gücü 22.5 kvar tristör anahtarlamalı 32 kademe-monofaze. hiçbir yükleride yok uzun süredir bu cezayı görüyorlarmış. sonra düzeldi tabii..
 
trafonun boştaki yük için sabit kondansatör 630*0,03=18,9 kvar çıkıyor17,5-20kvar bağlayabilirsiniz.

___

trafo tam yükte çalışacak olursa trafonun sabit kondansatör degeri
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
--------------------------------------------------------------------------------

Trafoya Sabit Kapasite Bağlamak

Örnek hesaplama;

1000 KVA Bir trafo düşünelim ve etiket değerleri aşağıdaki gibi olsun,

Un = 0,4 KVolt

I0 = %1,5 Hesaplamada 1,5/100 alınmalı yani 0,015

In = 1450 Amper

Q(KVAR,S) = √3 x Un x I0 x In

Q(KVAR,S) = √3 x O,4 x 1,5/100 x 1450 = 15,068 KVAR



Bu etiket değerlerine sahip trafoya 15 KVAR lık sabit kondansatör grubu bağlamak en doğru seçim olacaktır.



Trafolar boşta çalışırken veya yükte çalışırken endüktif kayıpları farklılık gösterir. Yükte çalışırken tükettiği endüktif kayıp önemli değildir çünkü bu sırada zaten aktif tüketime bağlı aktif endeks ilerliyordur ama boşta çalışırken yada çok az yük ile çalışıyorsa bu kayıplar göz ardı edilemeyecek hale gelebilmektedir.
 