Akadaşlar öncelikle herkese merhaba benim çalıştığım tesiste fazlar arası 412, 413V aralığı voltaj ise 240,242V arası değer veiyor arada bi kompanzasyon panosunda kondansatör arızalanıyor değiştiriyorum sizce değerler normalmi yoksa bir trafo ayarı gerekirmi
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Gerilim değeri değiştiği için kondansatör kademelerin verdiği kapasitif reaktif güç (kvAr) düşer. Röleden tekrar otomatik tanıma yapıp kontrol etmek gerekir. En son geçen sene 1600kvA lık bir tesiste yaptım sorun yaşamadım.
Gerilim değeri değiştiği için kondansatör kademelerin verdiği kapasitif reaktif güç (kvAr) düşer. Röleden tekrar otomatik tanıma yapıp kontrol etmek gerekir. En son geçen sene 1600kvA lık bir tesiste yaptım sorun yaşamadım.