Trafo kablo kesiti seçimi

Katılım
2 Mar 2023
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
30
2500 kVA trafodan transfer panosuna kaçlık hat çekilmelidir, doğru kablo seçimi hakkında yardımcı olabilir misiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sami bey doğru kabloyu belirtmiş. Bu kadar çok damar ve büyük kesit için pano ve kablo irtibat detayları da çok önemlidir. Kablo kıvrılma yarı çaplarini dikkate almalısınız
 
Hikaye uzun ! fazla mide bulandırmak istemem ! 20 mt mesade içinde fazla
fantastik.Bu benim görüşüm,başkasını
bağlamaz.Tabi,başkasının görüşüde be-
ni bağlamıyor.:rolleyes:
 
Son düzenleme:
Benim tercihim, bu kadar büyük kesit söz konusu olduğunda busbar veya klasik baradır. Busbar tercih edildiğinde pano irtibatı için, ölcülerine uygun dizayn edilmiş her ayrıntısı projelendirilmiş olarak imal edilmelidir. Ölçüler dikkate alınmadan rastgele bir panoya busbar irtibatı yapmak çok sıkıntılı bir durumdur.
Unutmadan alüminyum kablo, busbar veya bara tercih edildiğinde, temas noktalarında pil olayı meydana geleceği için mutlaka bimetalik aksesuarlar kullanılmalıdır. Busbar başlangıç ve bitişi uygun kompenetler ile kapatılmalı, haserat ve hayvan girmesine , şu ve nem oluşmasına imkan verilmemelidir .
Uzun sözün kısası, her ne yaparsan usulünce yap. Bizim buralarda bir söz vardır. " Bir pisirimlik tarhanan varsa erbabına pisittir."
 

Forum istatistikleri

Konular
128,289
Mesajlar
916,462
Kullanıcılar
450,118
Son üye
TheTwize

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst