Arkadaşlar merhaba,

çalıştıgım tesiste bulunan projeye kayıtlı 1600 kVA lık trafoya ilave olarak, 400 kVA lık bir trafo daha sonra devreye alınmış,

ve bu 400 kVA lık trafonun projeye kaydı bulunmamaktadır yani tek hat semamızda gözükmemektedir,

kesici ve ayırıcısı da olmayan bu trafo, yüksek gerilim beslemesini 1600 kVA lık trafonun ayırıcısı ile kesicisinin altından paralel olarak almaktadır.

maddi nedenler ile ne proje kaydını ne de yeni bir yg hücre ile bu trafoya ait ayrı bir ayırıcı ile kesici koyamıyoruz,

Bu durumun yasal olarak fabrika yönetimi ve işletme sorumlusu için riski nedir? cezai vb yaptırımı varmıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Resmi olarak:
Enerji müsaadesi alınırken 1600kVA trafo belirtilip, ilave olarak da 400kVA trafoyla güç tüketimi yapılmakta. Sayaçta demand değerine bakılıp, talep gücünün üzerinde güç tüketildiği farkına varıldığında birşeyler yapılabilir. Kullanılan elektriği sayaç kaydettiği için "usulsüz kullanım" yapmaktasınız.
Teknik olarak:
Herhangi bir koruması olmayan 400kVA trafo risk teşkil etmekte.
 