TOPRAKTAN AÇMA

egilmez70

Üye
Katılım
23 Şub 2016
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
33
S.A arkadaşlar normal enerji kesilip tekrar besleme yapılsıgında kublaj hücresinden abb reh615 rölenin topraktan açma veriyor sebebi ne olabilir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Enerji kablosundan kaçak olabilir sürekli veriyorsa kabloya izolasyon direnci testi yapılması gerekiyor. Eğer problem yoksa topraklama değerini de kontrol ettirmek gerekiyor. Bunlar da sorun yoksa rölenin toprak açma değerini ve süresini kontrol etmek gerekiyor.
 
Rölede 3 fazda mı akım da anormallik var, yoksa tek faz toprak arasında mı? Eğer 3 faz da birbirine yakın veya 2 faz yüksek diğer faz daha yüksek ve toprak da arıza akımı var ise demerajdan da açma olabilir. İlgili çıkış ucunda ne var havai hatta mı çıkıyor, kablo şebekemi, trafo hücrelerini mi besliyor. Bunlarda önemli. Kablonda arıza var ise zaten hattın hiç tutmaz...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,354
Mesajlar
916,961
Kullanıcılar
450,212
Son üye
salamakas

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst