Arkadaşlar kolay gelsin topraklama kablosunu notr barasina temas edince kivilcim atiyor.neden yapar

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tam olarak görmeden bişey söylemek mümkün değil a.ncak kapalı devre den dolayı sızıntı akımlar toprağa aktığı için kıvılcım olabilir.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Birbirine değdiğinde kıvılcım atlaması doğal birşey..nötr -toprak gerilimi nedir?
 
devre kapalıyken arada sızıntı kaçırma atlama v.b olabilir. faz - nötr . toprak - nötr . faz - toprak diyerek ölçüm yapınız. faz dan toprağa düşük bir kaçırma sonucu nötr temas halinde zayıf bir ark atabilir.
 