Tesis Topraklama tipi ve Topraklayıcı Tesis Şeklini Belirleme

bgumuss

Üye
Katılım
23 Eki 2018
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba arkadaşlar size iki sorum olacaktı. Gittiğimiz işletmede topraklama tipini ve topraklayıcı tesis şeklini nasıl belirleriz? Forumda biraz araştırdığımda Trafo ag kısmına bakıldığında anlaşılır denmişti.Diyelim alçak gerilim panosunu açtık.Nötr ve toprak barası ayrı ayrı ve kablolarda bir birleşme söz konusu değil.Bu sefer TT ya da TN-S olduğunu nasıl anlayabilirim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba arkadaşlar size iki sorum olacaktı. Gittiğimiz işletmede topraklama tipini ve topraklayıcı tesis şeklini nasıl belirleriz? Forumda biraz araştırdığımda Trafo ag kısmına bakıldığında anlaşılır denmişti.Diyelim alçak gerilim panosunu açtık.Nötr ve toprak barası ayrı ayrı ve kablolarda bir birleşme söz konusu değil.Bu sefer TT ya da TN-S olduğunu nasıl anlayabilirim?
Gören arkadaşlar illaki olmuştur ama ben TN-S sisteminin teori hariç uygulamasını hiç görmedim . Türkiye gibi aklın geriden , gazın önden gittiği ülkelerde pek uygulanabilirliği yok bence . Ayrıca PE nin hasbelkader koptuğu ya da kötü temas ya da temassızlık yapabileceği durumlarda tam evlere şenlik olur .
 
Son düzenleme:
Gören arkadaşlar illaki olmuştur ama ben TN-S sisteminin teori hariç uygulamasını hiç görmedim . Türkiye gibi aklın geriden , gazın önden gittiği ülkelerde pek uygulanabilirliği yok bence . Ayrıca PE nin hasbelkader koptuğu durumlarda tam evlere şenlik olur .
Görmüş olduğunuz TN sistemler hep TN-C miydi ?
 
Görmüş olduğunuz TN sistemler hep TN-C miydi ?
TN-C sistem bile artık çok eski binalarda ve yerleşim yerlerinden uzak lokal binalarda kalmıştır . Memlekette en çok toz kaldıran sektör inşaat olduğu için iyi kötü memleketin elektriksel altyapısıda değişti . Eskiye nazaran daha iyi olduğu söylenebilir . Yıllarca topraklaması ve nötrü çıplak olan tesisata sahip bir 1978 yılında yapılmış devlet lojmanında kaldım . Topraklamasını kendim galvaniz borudan yapmıştım . Artık o kadar kötü değil herşey çok şükür .
 
Ölçüm ve gözlemle kesin olarak anlamak imkansız süreklilik testi yaparak fikir sahibi olabilirsin. Fakat yük tarafında nötr ve toprak birleştirildiyse buda seni yanıltır. TN-S sistemlerde AG PANO'sunda birleştirme yapıldığını göremeyebilirsin. NOTR için tesis edilen topraklama sistemi ile koruma topraklaması için tesis edilen sistem toprak altında birleştirilmiş olabilir.
 
Ölçüm ve gözlemle kesin olarak anlamak imkansız süreklilik testi yaparak fikir sahibi olabilirsin. Fakat yük tarafında nötr ve toprak birleştirildiyse buda seni yanıltır. TN-S sistemlerde AG PANO'sunda birleştirme yapıldığını göremeyebilirsin. NOTR için tesis edilen topraklama sistemi ile koruma topraklaması için tesis edilen sistem toprak altında birleştirilmiş olabilir.
Yük tarafında nötr ve toprak birlestirildiyse kar açma yapar , tabi varsa . Daha öncesinde birleştirme yapıldıysa anlamak zor . Ana panoda nötr ve toprak baralarini birleştirdiğini ve bununda çok doğru olduğunu iştahla anlatan kovboy şapkalı bir mühendis vardı bir aralar burada .
 
Yük tarafında nötr ve toprak birlestirildiyse kar açma yapar , tabi varsa . Daha öncesinde birleştirme yapıldıysa anlamak zor . Ana panoda nötr ve toprak baralarini birleştirdiğini ve bununda çok doğru olduğunu iştahla anlatan kovboy şapkalı bir mühendis vardı bir aralar burada .
Kar bilgisi herkes tarafından bilindiği için değinmek yerine fikir sahibi olabilirsin demiştim. Ana panoda nötr ve toprak barasinin birleştirilmesi konusu yönetmelikte SIFIRLAMA başlığı altında anlatılıyor. Düzgün yapıldığında yanlis bir uygulama değil.
 
Kar bilgisi herkes tarafından bilindiği için değinmek yerine fikir sahibi olabilirsin demiştim. Ana panoda nötr ve toprak barasinin birleştirilmesi konusu yönetmelikte SIFIRLAMA başlığı altında anlatılıyor. Düzgün yapıldığında yanlis bir uygulama değil.
Bu noktada dagitim şirketine ait son kutuda nötr ve toprak baralarinin birleştirilmesi hususunda bir uygulama var . Her kafasına esenin bu uygulamayı yapabileceği konusunda hiçbir yerde bir tavsiye yok ( Elektrik iç tesisleri yönetmeliğinde uygulama kriterleri belirtilmiş)
 
Son düzenleme:
Bu noktada dagitim şirketine ait son kutuda nötr ve toprak baralarinin birleştirilmesi hususunda bir uygulama var . Her kafasına esenin bu uygulamayı yapabileceği konusunda hiçbir yerde bir tavsiye yok ( Elektrik iç tesisleri yönetmeliğinde uygulama kriterleri belirtilmiş)
Aynı şekilde bir yasaklamada yok ve kriterler belirtilmiş, kendine ait trafosu olan işletmede mühendis kriterlere uygun şekilde yapabilir demek ki bu işi. Zaten toprak altında birleştirmekle, uygun kesitte iletkenle bara da birleştirmek arasında teknik açıdan pek bir fark yok

Ayrıca sonradan okuyan arkadaşlar için eklemek istedim; yönetmelikte yazan kriterlere dikkat etmeden bu işlemi yapmak çok tehlikeli, örneğin AG PANO'da birleştirdikten sonra tesisatın geri kalanında birleştirme olmaması gerekiyor. Bu koşulu sağlamakta eski tesislerde çok zor bir durum.
 
Son düzenleme:
Aynı şekilde bir yasaklamada yok ve kriterler belirtilmiş, kendine ait trafosu olan işletmede mühendis kriterlere uygun şekilde yapabilir demek ki bu işi. Zaten toprak altında birleştirmekle, uygun kesitte iletkenle bara da birleştirmek arasında teknik açıdan pek bir fark yok

Ayrıca sonradan okuyan arkadaşlar için eklemek istedim; yönetmelikte yazan kriterlere dikkat etmeden bu işlemi yapmak çok tehlikeli, örneğin AG PANO'da birleştirdikten sonra tesisatın geri kalanında birleştirme olmaması gerekiyor. Bu koşulu sağlamakta eski tesislerde çok zor bir durum.
Sıfırlama yapmak benim gözünde eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmektir ( karpuz sıfırlama, eşek de niteliksiz teknik personel ) . Literaturde yeri olsa da benden uzak Allah a yakın olsun . Bir cihazın elektrik devresiyle alakası olmayan metal kısımlarını elektrik devresine dahil etmek deyince benim tüylerim diken diken oluyor.
 