Merhabalar, Paratonerimizin topraklama değerinin ölçüm sonucuna göre değeri fazla çıktı ( >40 ohm).
Bunu düzeltmek için nasıl bir uygulama yapmamız verimli olur acaba ?
kolay gelsin.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar, Paratonerimizin topraklama değerinin ölçüm sonucuna göre değeri fazla çıktı ( >40 ohm).
Bunu düzeltmek için nasıl bir uygulama yapmamız verimli olur acaba ?
kolay gelsin.
Ek olarak şunu da belirtmek istiyorum;
Topraklama yönetmeliği MADDE 6a'da şu yazmaktadır;
Topraklama direncini düşürmek için kimyasal kullanılması önerilmemektedir.
Kimi mühendis abilerden veyahut teknikerlerden duymaktayız ki toprak direncini düşürmek için piyasada satılan toprak direnci düşürücülerden almaktadırlar. Bu uygulama yukarıdaki topraklamalar yönetmeliği maddesinde de yazdığı gibi uygulaması kesinlikle yanlıştır!
 
Merhaba, ilave topraklama çubuğu ekleyiniz ve topraklama çubuklarını aralarına 3mt mesafe olacak şekilde uygulayınız. Saf toprağa çakılmış 3 adet 1,5 metre topraklama çubukları size güzel değer verecektir.