Topraklama megeri FLUKE vs KYORITSU

pe iletkeninin toprak hattına bağlı olduğu doğrudur ama yıldız noktasından akım toprağa geçip sonra aynı noktadan geri mi girecek.
böyle olmadığı için akım ilk başta fazdan başlar, gövdeye kaçak olması halinde gövde topraklamasından yani pe iletkeninden yıldız noktasına döner ve faza geri gelerek devresini tamamlar.
bu tn sistem için tabiki
bu saydığım döngü de çevrim empedansı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
cihaz kalibrasyonunda kew 6016 için loop,psc pfc rcd volt,süreklilik,toprak direnci testleri mevcut iken
sadece toprak direnci,izalasyon,volt,parametrelerinin kalibrasyon yapılması doğrumudur sizce (genel olarak türkak kalibrasyon labaravuvarları bu parmetreleri yapıyoruz diyorlar ) isim vermeyim
kapsamı geniş bir labaratuvar önerebilirmisiniz (en azından loop, rcd testlerini yapan)
 
burda bir sorum var.
gövdeye olan kaçağa bir insan dokunursa çevre empedancı düşük olduğu için akım insan üzerinden toprağa akmaz( çok küçük bir akım akar), pe iletkeni üzerinden yıldız noktasına akar doğrumudur?
 
ever doğrudur. işin özü budur zaten. direncin küçültülmesinin sebebini özetlediniz bu cümle ile.
aynı şey topraklama içinde geçerli
 
Arkadaşlar,

Elektrik konusuna biraz uzağım ama hevesliyim sorduklarım cahilce gelebilir ama yardımlarınızı bekliyorum.
- ekibim topraklama ölçümü yapmakta. Yani paratoner vb. topraklanması gereken yerlerin ölçümlerini yapıyorlar. ERT-S toprak megeri cihaz kullanmaktalar. Fluke 1654B ile bu işlem yapılabilir mi acaba

https://www.ayfastore.com/Fluke-165...Elektriksel-Tesisat-Test-Cihazi,PR-11165.html
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…