Topraklama Hattının Nötr Olarak Kullanılması?

Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
247
Puanları
6
slmlar, topraklaması olan bir binanın ana panosunda nötr-toprak arası 5 voltun üzerinde sayı vermekte fakat toprak hattına eklenen kablolar nötr vazifesinde bağlanılmış, bu toprak hattına eklenen ve nötr vazifesi gören kablolar, toprak hattını extra voltajlayıp toprak-nötr arasındaki voltajı yükseltmede etkili olabilir mi? tşkler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Toprak nötr arası okunan değerin çok bir hükmü yok. usule uygun fiziksel bağlantıları yapın ve toprak direncini ölçün veya ölçtürün . En doğrusu bu
 
Bir marketin işini yaparken nötr - toprak volt arası 5v çıkıyordu ve İBM yazar kasaların servisi nötr toprak arası 3 volt üzerinde olduğunda cihazlara garanti vermediklerini söylemişti.

Nötr toprak arası voltajın yükselmesinin asıl nedenlerinden biri fazlar arası dengesiz yük dağılımı yapılmış olması eğer kendinize ait trafonuz yoksa nötr hattı için ayrı bir topraklama levhası bağlamak çözüm olabilir
 
..toprağı nötr olarak kullanınca yani kaçak elektrik kullanılırsa cihazların gövdesinde voltaj yükselmesi oluşabilir..
ayrıca bir kablonun üzerinde istenmeyen seviyede voltaj var ise akımı değiştiremiyorsak direncini azaltmalıyız..yani kablo kesitini büyütmemiz gerekir..

2.99 V olunca garanti var..3.1 V olunca garanti yokmuş öylemi..
bu tür servislerde para kırmak için her yol mübah..vay uyanıklar ...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,216
Mesajlar
915,874
Kullanıcılar
449,997
Son üye
Ali5534

Yeni konular

Geri
Üst