281
işletme/koruma/fonksiyon topraklaması için pratikte ulaşılabilecek en küçük değer kaç ohm'dur? sıklıkla topraklama ölçümü yapan arkadaşların uygulamada gördüğü en küçük değer nedir?
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Çanakkale elektrik mühendisleri odası ölçümüne göre bizim için 0,4ohm. Azami0,9ohm
Ölçüm temmuz ayında yapılmıştır
 
Çanakkale elektrik mühendisleri odası ölçümüne göre bizim için 0,4ohm. Azami0,9ohm
Ölçüm temmuz ayında yapılmıştır

sayın alidemir017; teşekkür ederim. Acaba ölçüm yapan arkadaşlardan 0,4 ohm'un altında değer gören var mı?
 
Son düzenleme:
sayın alidemir017; teşekkür ederim. Acaba ölçüm yapan arkadaşlardan 0,4 ohm'un altında değer gören var mı?

saygılar...

Ben ölçüm sonucu 0,1 ohm'u dijital topraklama megerinde gördüm sn hemmuhhemtek EMO ölçümü yapıyordu ölçülen yer galeri içi tava topraklamasıydı. Ölçüme gelen görevli bu şimdiye kadar okuduğum en küçük değer acaba cihazmı arızalandı diye diğer ölçüm ekibini çağırdı o cihazlada 0,1ohm'u gördük. Uzun bir galeri olduğundan tavalar 20m'de bir topraklandığından ve galeri demirdonatısıyla irtibat sağlanmış olduğundan bu kadar küçük bir değer çıktığına karar vermiştik.
 